Armoire pilotage divers (rideaux métalliques, éclairages,hors gel…)

2 « J'aime »

Bonjour jnseie,

beau travail, ça sent le pro :wink:

Question, pourquoi 3 horloges et pas des Plages Horaires dans la V4?

Bonne journée

bonjour,
beau montage, propre.
je ne vois pas d’entrées digitales connectées, y en aura-t’il ? quel cheminement pour la TBT ?
quelques explications et schémas auraient été bienvenus :slight_smile:
bonne journée

Bonjour, le client souhaitais cela
Merci du compliment
Bonne journée

Bonjour, oui les quelques entrées digitales sont precablees et arrivent sur le bornier en bas de l’armoire
Bonne journée

Bonjour jnseie,

je suis surpris de voir que les entrées sont câblées en fil non blindé et partagent les goulottes de la BT.
En plus d’être limite par rapport aux préconisations de la NFC 15100, il y a risque de récupérer les parasites générés par les commutations surtout que vous pilotez des moteurs.
Cette armoire est-elle déjà en production? Quel est le retour utilisateur?

Bonne journée

1 « J'aime »

Non dans les goulottes il n’y a que de la Tbt
La partie « puissance est sur l’armoire de droite accolée »

Bonjour Jnseie,
les horloges et les relais sont en TBT aussi ?
je suis fortement intéressé par leur référence, pouvez-vous la communiquer svp ?

D’après la photo le bus est câblé avec de l’unifilaire, mais je me trompe peut-être.
J’espère qu’il n’y aura pas de souci.

bonne journée

J’utilise depuis 2012 les produits Gce, qui me donnent entière satisfaction (et un grand merci à eux)
J’ai opéré avec eux pour divers projets:

-Automatisme
-Domotique

J’ai pu adapter les produits dans différents supports, (tableau 13,18,24 modules, coffrets, mini coffrets,etc)

J’ai donc commercialisé quelques installations basées sur ces produits
Aujourd’hui:

-je me réjouis de la pérennité de mes installations
-je veille et garanti leurs maintenances

Pour concevoir, vendre un produit, une installation, plusieurs critères rentrent en compte, notamment les coûts de mise en Oeuvre, l’apparence du produit fini,le Sav,etc

Si depuis 2012 j’étais surpris par des surprises , je pense que je ne serais pas en train d écrire cela ici

Cdlt

Bonjour jnseie,

c’est bien parce que vous semblez avoir une grande expérience de la mise en œuvre des produits GCE que nous vous posons des questions.
C’est le but de la catégorie Vos Installations, montrer des installations réalisées en expliquant les techniques utilisées pour que d’autres forumeurs en profitent. Une simple photo sans explication va obligatoirement générer des interrogations.

Vous semblez utiliser un double relayage, relais de protection de l’IPX en TBT dans l’armoire de commande et contacteur de puissance dans l’armoire contigüe. C’est intéressant de comprendre pourquoi, mise au point sur table, intervention séparée du domoticien et de l’électricien qui gère la puissance, adaptation à une installation pré-existante…
De même lorsque @fgtoul vous interroge sur les horloges en TBT, c’est parce que ça peut intéresser pour un coffret piscine. En zoomant votre photo, je pense que ce sont des Hager EH111, vous confirmez?
Enfin, le câblage des entrées en non blindé (à l’encontre de ce que préconise GCE) interroge, surtout en milieux industriel, c’est pour ça que je vous ai demandé un retour utilisateur. Cela semble fonctionner, mais on ne sait pas à quoi sont connectées ces entrées, ni comment.

Merci de vos retours.
Bonne journée

1 « J'aime »