Bonjour,

Est ce que quelqu’un sait si il est possible d’asservir avec une IPX-800 un ventilateur ecowatt.
En lisant la documentation ( https://fr.ventilatory.net/media/catalog/product/data/manual-jetline-ecowatt-en-de-fr.pdf ), je comprend qu’il y a 2 mode d’asservissement.
Un basé sur un controller reb, un autre sur un controller ac/dc. Je ne trouve pas à quoi ça correspond.
Le Reb semble être un contrôleur 4 voie 0-10v qui fait pensé à X-010V – Extension rail din 4 sorties 0-10V | GCE Electronics mais je ne comprend pas le câblage.

Est ce que quelqu’un a déjà fait ça?

Bonjour jhonnyboy,

de ce que je comprends si les switchs J1 et J2 sont positionnés à gauche :


Une variation de tension entre 0 et 10 V sur la borne IN fait varier la vitesse de rotation.
Vous pouvez donc utiliser un X-010V, connecter sa borne de sortie Gnd à l’entrée 0V et sa borne de sortie CH1 à l’entrée IN et envoyer des commandes de vitesse depuis l’IPX. La borne 10V du ventilateur ne sera connectée à rien.

Bonne journée

Merci c’est très clair !