Branchement de 4 Velux sur IPX800 V4

Bonjour,
J’ai acquis une IPX800 V4, car je pensais commander 4 volet roulant velux comme sur la V3.
Cependant je viens de m’apercevoir que dans la V4 il manque deux contacts normalement fermés.
Du coup, vu que les volets roulants velux fonctionnent en inversion de polarité, sur l’ipx V4 je ne peut que en commander deux.

Quelqu’un aurait t’il une solution de câblage pour mes 4 volets roulant Velux?

Sinon j’aurais de disponible en plus la moitier d’une X4VR.

Merci

Bonjour,
Pour les sortie n’ayant que les bornes C et NO de disponibles, il suffit d’ajouter un relais externe en 24V DC vu que vous avez déja du 24V de disponible.
Votre IPX commandera le relais, et vous pourrez récupérer les contacts ouverts et fermés sur le relais pour pilotage du moteur.

Bonjour,

Oui merci je vais être obligé car sur le X4VR, la tension + ou - 24V ne reste pas constante.