Bug M2M Ecodevices

Bonjour,

j’utilise le M2M sur l’ecodevice et de manière aléatoire, la réponse est mal formatée, ce qui fait planter l’interprétation par les scripts php (j’utilise multicardipx800).

Exemple de ce qui est reçu en php:

demande : GetT15 (index HC)
Réponse : GetT151=GetT151YP9�

demande : GetT19
Réponse : GetT19O=9958309

Si j’attaque directement l’ecodevice en telnet 192.XX.XX.X 9870, le comportement est différent, mais systématique :

GetT11
=031028306231

GetT12
=BBR(2

GetT13
=45T13

GetT14
=0tT14

GetT19
=9958309

GetT110
GetT110=19084087

GetT116
GetT116=HPJB

GetT117
GetT117=----

Pour tous les GetT1X où X < 10, la réponse ne reprend pas la commande avant le =

Jetblack

Bonjour,

Ce n’est pas un bug !!!

Pour toutes les commandes < 10 il faut mettre un 0.
Exemple T105 et non T15…

Bonsoir,

merci pour la réponse dominicale !

La doc ne fait pas menton de ce 0 à mettre en plus…

Merci !

Jetblack