Bus avec 1 fil!

Bonjour à tous et @gce

J’ai installé un capteur X-THL interne.
Suite à un modification du support je me suis rendu compte que les fils + du bus étaient coupés (bus aller /retour).

Par contre les informations sur le Dashboard sont (semble) correcte, et que les autres modules répondes correctement.

Quelqu’un peut m’expliqué ?

D’avance merci

Cordialement

Tous30

Bonjour tous30,

première réaction : erreur de câblage, vous pensez que votre bus fait l’aller-retour, mais quelque part il est ponté…

Bonne journée

Bonjour @grocrabe

Oui je s’avais .
Je me suis mal exprimer.

J’ai une paire pour le bus « aller » et une paire pour le bus « retour ». Un fil de chaque paire est mis dans le connecteur du bus - et les autres fils sont mis dans le connecteur du Bus + ( d’où le terme « aller/retour » bien qu’il y est un pont au niveau du connecteur)

Dans mon cas les deux fils du connecteur du bus +, se sont cassés donc plus de contact entre le deux fils « + » et le connecteur, pourtant les infos remontés semble correcte.

Bonne journée

c’est ce que j’avais compris, c’est pour ça que :

Du coup je ne comprend plus le principe de ce bus :frowning_face:

Bonjour tous30,

si vous avez compris puisque vous avez une paire aller et une paire retour sur le X-THL, comme imagé ci-après pour un X-Display :

ce que je pense c’est qu’il y a un pontage involontaire entre le départ et le retour, au niveau du tableau :

Maintenant si vous dites que c’est le X-THL avec le fil cassé qui
remonte vers l’IPX, alors là… :face_with_monocle:

Bonne journée

Re @grocrabe

Le X THL à peu prés à la place du X display de votre schéma
C’est une anomalie au niveau du X Dimmer qui ne fonctionner plus et dont le LINK resté allumé qui m’a forcé a contrôler le Bus et m’a permit de trouvé ça :

Ne me lançant pas dans des modifs avant ce week end j’ai mis en scotchlok pour ponter le reste du réseau.

Seul le + du bus est connecté au thl et pourtant j’ai des informations :

Mister Mister :face_with_monocle:

Merci

bonne soirée

faites un reset ça devrait changer.

Bonne soirée

Couper l’alim c’est déjà fait … même remis une ancienne config …

Bonne soirée

Bonjour tous30,

votre pb de bus me turlupine. Comme je l’ai dis dans un autre post le bus est différentiel. Si il fonctionne avec le fil B+ en l’air ça peut dire plusieurs choses, entre autres …

  • quelque part le bus+ est en contact avec le +12V,
  • le blindage du câble est relié au Gnd de l’alim,

De toutes façons (vous le saviez) c’est un fonctionnement non conforme qui posera problème à un moment ou l’autre, donc inspection complète du bus.

Bonne soirée

Bonjour @grocrabe

Je referais la connectique de ce THL ce week end Bien évidement je ne laisserais pas le câblage comme cela ! :yum:

Petite correction c’est le - du bus qui est en l’air contrairement à ce que j’ai dit au début.(voir photo)

Le blindage des câbles sont reliés à la terre (pour ceux qui le sont; je re câble les bus avec des liaisons soudés )

Je ne vois pas comment le bus+ en contact avec le +12V, pourrait tourner des informations correcte.

Merci et je vous tiendrais au courant.

Bien à vous

Tous30

puisque c’est le Bus- qui est en l’air il faut chercher si le Bus- est en contact avec le moins de l’alim, ou le blindage.

Il faut vérifier tout le bus, le pb peut être n’importe où.

A vérifier aussi, dans ce cas on a peut-être un pontage capacitif du Bus-.

Bonne journée

Je regarde tout ça

merci

Bonjour,

Je reviens suis à mon contrôle du BUS :

IpX 800V4 => 24D => Dimmer => 4VR => 4FP => X-8R => THL =>
X-8R (Étoile)
Branche 1 => 8R => 8D => THL
Branche 2 => Display => THL

  • Pas de blindage relier au Gnd de l’alim.

  • Blindage à la terre.

  • Une seul branche en étoile sur le bus allant vers x display et vers le 8R(pour le moment)

  • 12V sur l’alimentation du THL

  • 2V entres les bornes + ou- du Bus avec le 0 de l’alim

  • 10V entres les bornes + ou- du Bus avec le 12 de l’alim.

  • Pour l’effet capacitif, j’ai pas trop d’idée …

  • Si je débranche le BUS - (liaison entre modules X-8R et THL) après le x dimmer => le link du X-dimmer reste activé en fixe.Plus d’action sur les X-8R mais les commandes venant du X-display fonctionne pour moitié.
    J’ai toujours les infos venant du THL malgré le BUS - déconnecter.

Après reconnexion et remise sous tension le THL en question n’est plus accessible ! Normal le BUS et toujours pas connecter.

Aurais-je éliminé un probleme …

Doit on / peut on relier les 0 des deux alim ensemble (deux disjoncteurs différent) ?

Cordialement

Bonjour tous30,

essayez si vous le pouvez d’éliminer le branchement en étoile du bus, ça n’est pas la cause du fonctionnement aberrant du X-THL mais ce n’est jamais très bon.

Oui il faut relier les Gnd des 2 alims. Dommage que le X-THL ne réponde plus parce que je pense que le fait de relier les 2 Gnd aurait stoppé le fonctionnement 1 fil (compliqué à expliquer mais le bus était flottant par rapport au Gnd de l’IPX et du coup le driver de bus arrivait à décoder).

Moralité : les Gnd réunis et le bus rebranché (en chainage :wink:) tout devrait fonctionner normalement.

Bonne journée

Bonjour @grocrabe

Merci de votre retour.

Je relirai les Gnd ensembles.

Le câblage étoile sera supprimé un peu plus tard …

Bonne journée