Bus IPX800 V4 non fonctionnel

Bonjour,

Merci pour votre remarque, j’ai oublié de préciser que je parlais de télérupteur 24v qui eux peuvent être utilisés avec du FTP. Mais effectivement une x8r en spare est sans aucun doute le choix le plus judicieux.

Eric

comme quoi le diable se niche dans les détails :slight_smile:

Bonjour à tous,

Le souci a été rapidement résolu par le SAV et pris en charge par la garantie :slight_smile:
Il s’agissait de la batterie interne de l’IPX qui a coulé sur une piste mettant celle-ci à la masse et provoquant un disfonctionnement du Bus.
En gros pas de chance.

En tout cas le service après-vente a été très réactifs, je devrai récupérer l’appareil dans les jours qui viennent :slight_smile:

Bonne journée

2 « J'aime »

Bonjour,
Merci pour le retour.

Bonne journée