Cablage inter+ampoule ipx800 v4

Bonsoir,

1- comme le dit @Jweb ton raccordement n’est pas correct. Oui la borne 1 est inutilisable car inexistante. La première borne est donc la borne 2 du relai 1, la 2e est la borne 3 du relai 1… Tu utilises 2 relais différent sur ton câblage IPX, le relais 1 et le 2. Il faut te mettre sur 1 seul relais. Pour faire simple là, débranche ton câble de droite et raccorde le tout à gauche.

2-Il te faut un scénario pour dire à ton IPX ce qu’il doit faire. Il te faut donc aller dans Mode administrateur → scénario et tu créé une scène de ce type en glissant déposant les tuiles.

DIGITAL (tu cliques sur la tuile et sélectionne l’entree Digitale 1)
ON/OFF
RELAIS (tu cliques et sélectionne le relais 1)

Sauvegarder en bas.

Normalement ca devrait fonctionner.