Compteur d 'eau dĂ©finir un seuil d alerte par email 😏

Bonsoir

Comment on fait pour paramĂ©trer un seuil d’alerte par Ă©mail.
Par exemple, si l’eau coule plus de 30 minutes en continu ou si il y a une petite fuite ?
Je ne suis pas trÚs fort ! une image serait trÚs apprécier.
Merci d’avance.

NE marche pas suivant mon post suivant

Bonjour vous pouvez via la valeurs instantanée du compteur eau détecter un temps avec un débit de minimum 2 l/h pour le seuil haut et en dessous de 1 l/h seuil bas
@Maxime_gce une autre utilité de descendre du m3 à hecto ou de déca litres (permet de faire une détection de faible débit)

il faut 2 scĂšnes:

la premiÚre va surveiller le débit suivant le temps choisi (ici 30mn) tout débit supérieur à 30mn activera la SV1

la deuxiùme scùne permet sur passage à 1 de la SV1 de faire les signalisations Email push etc



cdt :sunglasses:

Bonjour,
Bon je vais pas ĂȘtre positif :rage:
je viens d’installer mon compteur d’eau impulsion 1 litre/h modùle GCE
Sur dĂ©bit constant l’affichage du dĂ©bit instantanĂ©e demande des amĂ©lioration

j’arrive avec une sv Ă  affichĂ© un dĂ©bit constant de 2l/h (simulation fioul) on en est trĂšs loin pour un compteur d’eau sur entrĂ©e numĂ©rique

Avec une entrĂ©e compteur d’eau tout dĂ©bit infĂ©rieur Ă  100l/h n’est pas affichĂ© ni traiter dans les valeur instantanĂ©es
sur un dĂ©bit constant supĂ©rieur Ă  100l/h jusqu’à 250 L/h EDRT affiche par saccade le dĂ©bit (impossible de faire une dĂ©tection de fuite dans ce cas)
le dĂ©bit devient constant au delĂ  de 250l/h (je pense que qu’on peut faire beaucoup mieux) :rage:
@GCE @Maxime_gce
cdt

2 « J'aime »

Bonjour

Si je laisse couler un filet d’eau chaude en dessous de 100l/h je constate que l’affichage de la valeur instantanĂ©e ne se fait pas ,mais pas contre il est bien comptabilisĂ© au niveau de l’index.

J’ai le mĂȘme problĂšme que vous. ?:cry:
C’est une version beta ,CGE va corriger le problùme surement.

2 « J'aime »

Bonjour @didier,

Faire la dĂ©tection de fuite avec l’index permet d’identifier de toute petite fuite.
Par exemple: surveillance de l’incrementation la nuit sur une pĂ©riode de 1h00 Ă  4h00 du matin. Ou surveiller l’évolution de l’index durant son absence.

Faire de la dĂ©tection de fuite avec un instantannĂ©e ne peux se faire qu’au dĂ©triment de la rĂ©activitĂ© de l’ensemble. Il me vient une idĂ©e
Pourquoi ne pas introduire un paramĂštre qui permet de dĂ©terminer la finesse de dĂ©tection . Cela aura forcĂ©ment un impact sur la rĂ©activitĂ© mais permettra de descendre un peu plus bas en dĂ©tection. A voir si c’est vraiment utile car au final la dĂ©tection sur index c’est quand mĂȘme plus fiable


2 « J'aime »

Bonjour,

Le seuil et le comportement sont les mĂȘmes que sur l’ED1 sauf que l’affichage est en L/h au lieu de L/min ou dm3 comme nous l’avons dĂ©jĂ  Ă©voquĂ© avec @didierm.

Lorsque tu passes par des SV, c’est derniĂšre clignote plus rapidement, c’est la formule qui permet ensuite d’avoir des valeurs de seulement quelques L/h. Sur une entrĂ©e digital avec un dĂ©bit de 1 impulsion pour 1 l, pour avoir un affichage de 1 ou 2 litre/h en instantanĂ© il faudrait attendre une demi-heure pour avoir un retour (il faut nĂ©cessairement le temps entre deux impulsions pour mesurer un instantanĂ©) et ensuite ce dernier serait afficher Ă  minima une demi-heure aprĂšs la derniĂšre impulsion mĂȘme s’il n’y a plus de consommation.

A l’heure actuelle les instantanĂ©s sont rĂ©-initialisĂ©s toute les 10 Ă  15 secondes je pense d’oĂč l’affichage par saccade entre 100 et 250 L/h.

Nous allons voir comment nous pourrions amĂ©liorer ça mais les limites sont clairement physique ici. La meilleur solution serait peut-ĂȘtre l’intĂ©gration de compteur temporelle dans le moteur de scĂ©nario pour la dĂ©tection de fuite.

Bonjour @Maxime_gce,
si ED marche en litre/minutes et EDRT en litres /h cela fait toute la diffĂ©rence
 et je pense qu’il faut envisager l’évolution EDRT dans la gestion en hecto litres au lieu de m3

le reset du dĂ©bit Ă  14 secondes est le principale PB il faut l’allonger pour avoir une utilitĂ© de la valeur instantanĂ©e du dĂ©bit pour un traitement avec 1impulsion 1l/h (incrĂ©mentation de 1 compteur)

Sans vouloir affichĂ© le litre heure en dĂ©bit il faut pouvoir gĂ©rer un dĂ©bit = ou supĂ©rieur Ă  20/litres heure (ce qui correspond Ă  un filet d’eau de 2mm)
La logique que je vois en évolution rapide)
EDRT sur changement Ă©tat de l’entrĂ©e numĂ©rique affiche 20l/h ensuite sur le top suivant il affiche le dĂ©bit calculer et le maintien jusqu’au top suivant et rĂ©ajuste son calcul de dĂ©bit (si pas de top au bout de 180s repasse Ă  zĂ©ro)

sur un dĂ©bit calculer par EDRT exemple 300l/h si pas de top au bout de 12s on maintiens jusqu’à 20s les 300l/h
ensuite si pas de nouveau top dans le temps,le dĂ©bit dĂ©graisse en affichage jusqu’à 20l/h avant de passer le dĂ©bit Ă  zĂ©ro
Comme ceci;
EDRT toutes les dix secondes sans top affine son débit
Ă  20s sans top affiche 180l/h
Ă  30s sans top affiche 120l/h
Ă  40s sans top affiche 90l/h
Ă  50s sans top affiche 72l/h
Ă  60s sans top affiche 60l/h
Ă  70s sans top affiche 51l/h
Ă  80s sans top affiche 45l/h
Ă  90s sans top affiche 40l/h
Ă  100s sans top affiche 36l/h
Ă  110s sans top affiche 32l/h
Ă  120s sans top affiche 30l/h
Ă  130s sans top affiche 27l/h
Ă  140s sans top affiche 25l/h
Ă  150s sans top affiche 24l/h
Ă  160s sans top affiche 22l/h
Ă  170s sans top affiche 21l/h
Ă  180s sans top affiche 0

ainsi on garde une dynamique sur la valeur instantanée (ce qui permet bien des applications :relaxed:
si l’entrĂ©e reste sur le 1 on peut passer Ă  zero au bout de 30s (on sait rapidement qu’il n’y a pas de dĂ©bit)

Nota sur montage réalisé pour combler ce manque:
je me sers actuellement de 10Sv avec 1 compteurs pour simulé un débit de 35l/h pendant 100 secondes avec incrémentation de 0.1 à chaque sv toutes les 10s pour arrivée à surveiller un débit de non traiter actuellement
si au bout de 100s je n’ai pas de top de l’entrĂ©e je termine mon action sinon elle est maintenue par l’activitĂ© de l’entrĂ©e du compteur.
Sur un petit dĂ©bit je suis le compteur principale rĂ©alisant le comptage, mais mon montage devient .imprĂ©cis sur fort dĂ©bit car les top sont infĂ©rieur Ă  10s ce qui mets Ă  dĂ©faut le crĂ©neau des SV (mais ce n’est pas son but c’est bien le dĂ©bit qui intĂ©resse)
Cela est j’espĂšre provisoire et me permet de dĂ©tecter un dĂ©bit de 35l/h sur 1/2 heure avant alerte
je fais également un suivi de fort débit en natif sur 1/4 heure avant alerte et
Ă©galement un suivi d’incrĂ©mentation de 2 litres (3eme compteur) sur absence trĂšs pratique pour dĂ©tecter une fuite de chasse d’eau par exemple
tout cela avec EDRT :relaxed:
:sunglasses:

cdt

1 « J'aime »

Bonjour,

Patrick m’a fait la mĂȘme rĂ©flexion mais j’avoue ne pas comprendre. Que ce soit en litre/h ou en litre/min la consommation est la mĂȘme. Il y a mĂȘme une perte de prĂ©cision puisque on passe de 150,25 l/h par exemple Ă  2.50 l/min (la perte est minime parce que la conversion donne 2.5041666
).

Je prends un exemple, un sprinteur qui cours le 100m va Ă  environ 10 m/s = 600 m/min = 36000 m/h. La prĂ©cision est moindre en s puisque s’il va a 36531.21 m/h avec deux digit on aura environ 608.85 en m/min (au lieu de 608.8535) et 10.15 m/s (au lieu de 10.147558333
).

En l’occurrence le problĂšme est peu ĂȘtre dans l’habitude d’utilisation puisque dans mon exemple on ne parle jamais en m/min ou m/h mais on dirait 36 km/h. Si c’est ça je comprends tout Ă  fait :wink: Je pense qu’une beta sortira dans la semaine pour Ă  minima passage au l/min.

Par contre pour le passage aux hectolitre en effet sur des compteurs type fioul ça apportera, on en a dĂ©jĂ  discuter. Sur un compteur classique ça compenserait la perte de digit du passage en min mais je ne pense pas que ce soit primordial. Il faut bien comprendre que peu importe l’unitĂ© la consommation mesurĂ© est la mĂȘme et la limite basse Ă©galement. Par contre ça viendra forcĂ©ment lorsqu’on intĂ©grera le comptage temporelle nĂ©cessaire au fioul.

Pour le reset du dĂ©bit, ça ne me dĂ©range pas de le modifier, bien au contraire. Par contre cela signifie qu’il y aura des valeurs rĂ©siduelles en affichage durant 2 minutes au lieu de 15 sec ce qui fait une Ă©norme diffĂ©rence. Nous testerons ça en beta pour trouver le juste milieu. Maintenant comme je te le disais, il s’agit de limite physique. Un compteur Ă  impulsion ne transmets pas de consommation instantanĂ©e. Il envoi uniquement une impulsion lorsqu’un litre a Ă©tĂ© consommĂ© ce qui fait une Ă©norme diffĂ©rence. La valeur instantanĂ©e que nous affichons n’est q’une extrapolation de ces impulsions sur une pĂ©riode donnĂ©e (ici 15 sec comme sur ED1).

Bonne idĂ©e d’afficher directement une valeur sur la premiĂšre impulsion, je pense que c’est facilement intĂ©grable et ça Ă©tayera le fait qu’il y ait une consommation Ă  ce moment lĂ  mĂȘme si elle rĂ©sulte de plusieurs ouverture de robinet prĂ©cĂ©dente :wink: Pour la dynamique d’affichage pourquoi pas on va en discuter. Mais tout cela restera trĂšs abstrait et informelle car ça n’aura que trĂšs peu d’attache sur le rĂ©el


Dans tous les cas je pense que nous allons passer par des betas dĂšs cette semaine pour valider tout ça et ĂȘtre sur que ça ne soit pas dĂ©rangeant d’avoir un rĂ©sidu mĂȘme sans consommation sur 2 min ou plus :wink:

3 « J'aime »

Maxime je te rejoint dans la notion de litre minutes ou litres heure cela ne change rien dans la fonction et le litre heure comme le km/h est plus parlant


l’évolution vers hecto litre mĂ©rite un referendum (moi perso pas indispensable) :relaxed:

Pour l’affichage du dĂ©bit si il est dynamique et dĂ©gressif cela n’est pas gĂȘnant Ă  mon sens d’avoir un affichage allant jusqu’à 3mn (on prend rapidement notion qu’on est en attente d’un top donc soit le dĂ©bit est retombĂ© ou plus de dĂ©bit)

il serait plus gĂ©nant en effet d’affichĂ© le dernier dĂ©bit calculer pendant 3mn :scream:
cdt

Bonjour,

Du coup on va partir sur une beta demain avec une limite thĂ©orique en dĂ©bit Ă  2L/min (au lieu de 4 actuellement). Elle intĂ©grera le passage au litre minute. On Ă©tudie activement la possibilitĂ© d’intĂ©grer Ă©galement dĂšs cette beta les compteurs temporelles.

Le choix de l’unitĂ© (actuellement m3 avec affichage des litres) supplĂ©mentaire en L avec affichage du millilitre (comme sur ED1) viendra dans un second temps je pense. Il y aura des rĂ©percussions puisque l’objectif est que ce soit Ă©galement en millilitre pour le moteur de scĂ©nario j’imagine ?

:confused:
2L minute fait 120 litres heure je trouve cela trop haut
À voir les possibilitĂ©s du compteur temporelles :eyes:

Le comptage temporelle permettra d’aller jusqu’à 0.01 L/H thĂ©oriquement (Ă  valider). Mais le comptage temporelle est tout Ă  fait diffĂ©rent puisqu’on a un instantanĂ©e strictement constant et que l’on mesure uniquement la durĂ©e d’ouverture. L’ED1 n’allait pas plus bas (en test je ne suis pas descendu sous les 4 L/min). Pour l’instant nous avons convenu ce palier avec @GCE. Un passage Ă  des paliers beaucoup plus faible entraĂźnerait un fonctionnement diffĂ©rent et poserait la question de la prĂ©cision des mesures. Encore une fois un compteur Ă  impulsion n’a pas cette fonctionnalitĂ© par dĂ©faut et ces valeurs ne sont que des approximations et extrapolation du temps entre deux impulsions.

A l’instant t, s’il y a une impulsion cela ne veut pas dire qu’il y a une consommation de 1L/h mais qu’un litre a Ă©tĂ© consommĂ©. Quand, c’est une autre question.

Je vous laisse dĂ©battre de l’intĂ©rĂȘt de descendre sous ce seuil mais la dĂ©tection de fuite nĂ©cessite soit un appareil dĂ©diĂ© soit une observation de l’index sur une durĂ©e dĂ©finit.

Bon on va attendre de voir ce que le comptage temporelle apporte
si Ă  l’achat de mon compteur, j’avais eu connaissance du pb sur dĂ©bit constant j’aurai opter pour un compteur de 0.1l/h l’impulsion
Ensuite si EDRT sert juste Ă  me dire que je suis en 650m3 de conso, l’appli VĂ©olia le fait trĂšs bien :stuck_out_tongue_winking_eye:
je pense que mon montage avec 10SV à de l’avenir si on reste sur les 2litres minutes

pour comparaison cela revient Ă  dire que mon compteur impulsion elec de 1w/h ne serait pas capable d’affichĂ© une conso infĂ©rieure Ă  120 watt Ă  mĂ©diter
(qu’on fasse une inhibition sur un tore en millivolts je comprend
 sur des tops je doute)
cdt

Bonjour Patrick,
oui c’est idĂ©al c’est ce que je fais en absence sur un compteur dĂ©diĂ© si j’ai un index Ă  2 litres j’alerte
scéne
E3 et non SV8 ON compteur 5 valeur 1 (SV8 s’active sur presence et seuil compteur 5 valeur 2 sur push et sms)
mais je suis obliger de reset du compteur dédié tout les jours (timers sur set compteur valeur 0)
comment on mets en place ce rĂ©glage sur une journĂ©e et comment on fait pour distinguer une conso index normal et issus d’une fuite (je ne vois pas comment l’actuel gestion peut rĂ©pondre au besoin
le réglage index sur événement ce fait sur une valeur
:neutral_face:
cdt

Bonjour,

La dĂ©tection de fuite est complexe mais surtout doit se faire sur une pĂ©riode longue et en l’absence d’autre consommation. D’oĂč l’avantage de faire la dĂ©tection la nuit


En prĂ©sence d’autre consommation ça me paraĂźt plutĂŽt complexe de faire quelque chose de fiable
je vais y rĂ©flĂ©chir.

Pour info :

Bonjour @Maxime_gce @GCE
comme l’unitĂ© devient le litre minute
 il faut pouvoir mettre des valeurs instantanĂ©e Ă  2 dĂ©cimales,
seul l’entier est possible actuellement

Les compteurs impulsion en watt /minute ça n’a pas de sens

Je repasse en 2 00 31 release
Cordialement

1 « J'aime »

Bonjour,

Oui, d’oĂč la perte de prĂ©cision annoncĂ©e, le moteur de scĂ©nario ne fonctionnant pas avec des dĂ©cimales. Je vais ajouter une vĂ©rification de l’unitĂ© du ssposte concernĂ© pour tout interprĂ©ter en heure et ne mettre en minute que l’affichage en L/min. Ce sera en effet beaucoup plus logique en ce qui concerne les Watt. Ce sera transparent dans le moteur de scĂ©nario (il faudra renseigner la valeur en heure si W et en min si L c’est tout).

J’essaie de ressortir une version dans la journĂ©e :wink:

Edit :

N’hĂ©sitez pas Ă  me faire des retours sur ces nouvelles fonctionnalitĂ©s et leur intĂ©gration :wink:

2 « J'aime »

Bonjour pour moi c’est bon le moteur de scĂ©nario est bien litre/minute par contre Ă  1 dĂ©cimales :smirk: au niveau des seuils dĂ©bit instantanĂ©e (0,1) est sauvegardĂ© mais pas 0,01
et les compteurs impulsion élec sont revenu en watt/heure
j’approfondis mes tests

cdt
Edit je cherche la logique des compteurs temporelles
:neutral_face:

j’ai redĂ©marrĂ© EDRT pour arrĂȘter les compteurs 8 et 12 qui continuĂ©s Ă  incrĂ©menter malgrĂ© aucune scĂšne active dessus

Bonjour,

J’ajoute un arrondie pour le 0.01. La prĂ©cision reste au L/h prĂȘt mais sans l’arrondie on repassait Ă  0


Les compteurs temporelles fonctionnent de cette maniĂšre :

Lorsque l’évĂ©nement est Ă  1, ils comptent selon le dĂ©bit renseignĂ©. Type 0.1 L/min avec un Ă©vĂ©nement Ă  1 pendant 10 minutes incrĂ©mentera de 1L le compteur. Lorsque l’évĂ©nement est Ă  0 on arrĂȘte de compter.

Par contre ce n’est pas normal que les compteurs 8 et 12 comptent tout seul, tu peux me rouvrir un accĂšs ou me fournie ta config ? Ici ça ne compte pas mais il doit y avoir une subtilitĂ© quelque part pour que ça compte chez toi


1 « J'aime »