Confirmation branchement télérupteur

Bonjour,

Je me permets de poster un schéma de branchement de mon télérupteur (bipolaire) avec l’IPX800 v4.
Je n’ai pas encore câblé car j’aimerais avoir l’avis d’un expert.

Merci d’avance pour l’aide.

Voila le plan :

1 J'aime

J’ai testé les branchements et ça fonctionne.

Bonjour,
votre schéma marche mais conventionnellement on met toujours les commandes côté phase. Vos poussoirs sont derrière la bobine du télérupteur côté neutre. Le neutre n’est coupé qu’avec la phase dans le cas d’une coupure bipolaire car ils sont coupés ensemble .
Bon courage

2 J'aimes

Merci pour la réponse.
J’ai été obligé de passer par le neutre car l’électricien à la base avait fait le montage via le neutre pour les poussoirs.