Bonjour,
Nouveau sujet d’interrogation : si je veux brancher des sondes PT1000 sur mon IPX v3i, quel type de convertisseur dois je utiliser ?
J’ai trouvé deux types différents :
sortie 4-20mA
sortie 0-10v
Sachant que le 4-20mA est beaucoup moins cher, pouvez vous me confirmer que ce n’est pas possible de les utiliser sans griller les entrées de l’IPX ?
Bonjour le 4-20mA sera possible sur les entrees analogiques
Le 0-10v devra passer par un pont diviseur et sera également sur les analogiques Ipx v3 ou v3 i ne fait aucune différence puisque on sera sur les analogiques
Pour plus d’infos
Vous pouvez également acquérir le 0/10v sur les entrees tensions d’une ipx v3 i mais je ne vois pas ce que cela va apporter car l’entrée passera a 1 a partir de 4 volts…
Cdt