Désolé, je sais que l’ajout de X400-CT avec l’Ecodevice RT a été déjà traité sur le forum mais
juste pour être sûr avant de passer la commande.Est-ce qu’il faut un X-Bridge même pour l’ajout d’une seule extension X400-CT?
Y’aurait-il un moyen pour rallonger les fils des sondes de courant?
Merci de me répondre et bonne journée

Bonjour @malik35,

Je vous invite a aller faire un tour sur le Wiki, en voici un extrait :wink:

L’EDRT intègre 4 entrées TORES en natif. Ces entrées disposent de la mesure du sens du courant : chaque TORE va générer deux données, l’une suivant le sens positif du courant (consommation), l’autre suivant le sens négatif du courant (production). Les 12 autres entrées TORES que l’EDRT peut intégrer nécessitent l’ajout d’un X-BRIDGE puis d’un X-400 CT sur le bus EBX.

Bonne journée

2 « J'aime »

Bonjour,

  • il faut un x-bridge quel que soit le nombre d’extensions X400
  • il est possible de rallonger les câbles jusqu’à 1 mètre ou 2, uniquement si vous utilisez du câble blindé.

Bonjour Thierry15 et fgtoul,
Un grand merci pour ces réponse très claires et donc je passerai la commande.