Demande de validation d'un schema de cablage de 11 VR

Bonjour

Voici le schéma de mon installation réalisé sur QElectrotech. J’ai utilisé les symboles fournis par Kytrix que j’ai légèrement modifié pour mes besoins.
commande_volets_roulants-_ipx800-v4_et_x-.pdf (33,6 Ko)

Jweb
Concernant la liaison du blindage des câbles tu me conseilles ceci:
[/quote]
Non le blindage des cables doit etre relié au GND surtout pas à la terre.:grin:
Personnellement pour le BUS j’utilise du cable blindé 1 paire.

Poutant GCE recommande ceci:

J’ai donc retenu sa proposition.
Comme le montre mon schéma, le blindage est relié d’un seul coté à la terre.
Je vous donnerai des nouvelles après mes essais.

Cdt

4 « J'aime »