Je voudrais acheter un compteur d’eau Gioanloa à 0,25 l par impulsion.
J’ai vu que dans l’IPX800 il est possible de configurer le volume par impulsion.
C’est possible dans l’EDRT2 ou l’on doit rester à une impulsion = 1 m3 ?
myTron
Je voudrais acheter un compteur d’eau Gioanloa à 0,25 l par impulsion.
J’ai vu que dans l’IPX800 il est possible de configurer le volume par impulsion.
C’est possible dans l’EDRT2 ou l’on doit rester à une impulsion = 1 m3 ?
myTron
Bonjour oui sans problème
il faut lier votre entrée numérique ou est raccordé votre compteur (exemple le compteur 3)
ensuite vous devez dans une scène faire le lien entre l’entrée d’acquisition au compteur 3
cela donne
entrée numérique ON compteur 3 (valeur de incrémentation 0.25)
ainsi il faudra 4 impulsions de l’entrée pour comptage de 1 (en litre)
cdt
Bonjour,
J’ajouterai juste à la remarque de @didierm que sur la V4 le comptage est entier (1-2-3, etc.) pas de chiffre à virgule ou autre. Cette solution n’est donc valable que pour l’EDRT 2
Pour contourner sur la V4 vous pouvez utiliser deux scènes ou interpréter votre résultat différemment.