Je voudrais acheter un compteur d’eau Gioanloa à 0,25 l par impulsion.
J’ai vu que dans l’IPX800 il est possible de configurer le volume par impulsion.
C’est possible dans l’EDRT2 ou l’on doit rester à une impulsion = 1 m3 ?
myTron
Je voudrais acheter un compteur d’eau Gioanloa à 0,25 l par impulsion.
J’ai vu que dans l’IPX800 il est possible de configurer le volume par impulsion.
C’est possible dans l’EDRT2 ou l’on doit rester à une impulsion = 1 m3 ?
myTron
Bonjour oui sans problème ![]()
il faut lier votre entrée numérique ou est raccordé votre compteur (exemple le compteur 3)
ensuite vous devez dans une scène faire le lien entre l’entrée d’acquisition au compteur 3
cela donne
entrée numérique ON compteur 3 (valeur de incrémentation 0.25)
ainsi il faudra 4 impulsions de l’entrée pour comptage de 1 (en litre)
cdt