Exemple schéma du gestionnaire de fil pilote X-4FP

Bonjour ,

j’aimerais avoir des exemples d’installation du gestionnaire de fil pilote X-4FP .
Un schema serait parfait car je ne suis pas electricien de métier mais des choses ne sont pas claires et la notice assez simpliste à mon sens.
Je me suis inspiré de votre article soumis sur le sujet du gestionnaire de fil pilote pour débuter mon schéma d’installation (Voir image jointe au post) « Chauffage et fil pilote : comment ça marche ? »

http://www.myipx800.com/index.php?post/2012/10/07/Chauffage-et-fil-pilote-%3A-comment-ça-marche

Je ne comprends pas très bien pourquoi dans la notice GCE les convecteurs doivent être connectés sur la phase du module X-4FP alors que la phase de celui-ci est relié sur un disjoncteur 20A primordial pour la écurité non ?
Je cite la notice en pdf

[quote]Relier un ou plusieurs chauffage pilotable en fil pilote à votre extension en branchant la
commande de fil pilote à la zone désirée (FP1, FP2, FP3 ou FP4) ainsi que la phase de vos
chauffages sur l’une des deux bornes ‹ L ›. Les deux phases (‹ L ›) de l’extension X-4FP sont
identiques et reliées physiquement. L’ensemble de cette étape doit s’effectuer à chauffage
non alimenté

[/quote]

Comment assurer la coupure du ou des fils pilote pour intervention sur l’installation ?
Je possede déjà un IPX800 v4.

Par ailleurs le fil pilote permets de basculer un ou plusieurs convecteurs dans différent mode ça j’ai bien compris) mais ce mode est bien calé sur la consigne en T°C du convecteur ?
Si par exemple j’ai pour une zone de 4 convecteurs mais à des consignes de T°C différentes (consigné sur écran LCd du convecteur).
si je choisi le mode -2°C tous les convecteurs seront à la T°C de consigne moins 2°C. Le mode choisi sera donc imposé sur chaque température indépendante ?.

Quelle sonde de température utiliser pour implémenté un thermostat ?
Si je choisi de mettre des sondes de T°C analogiques dans chaque chambres ou par « zone » puis reliées aux entrées analogiques de mon IPX800v4 quelle serait l’utilité ou l’intérêt ?

Je suis rebuté à faire le pas de l’achat sur celui-ci et d’utiliser des gestionnaires « plus conventionnels »
Il ya t’il des exemples de scénarios concrets la dessus car ça sent l’usine à gaz .

Merci de votre retour

Comment assurer la coupure du ou des fils pilote pour intervention sur l’installation ?
Couper soit le disjoncteur du chauffage et le dj qui reference le FP (20 et 2A sur le schéma)
ou directement le disjoncteur diff du schéma

Je possede déjà un IPX800 v4.

Par ailleurs le fil pilote permets de basculer un ou plusieurs convecteurs dans différent mode ça j’ai bien compris) mais ce mode est bien calé sur la consigne en T°C du convecteur ?oui le mode confort réglé sur le chauffage
Si par exemple j’ai pour une zone de 4 convecteurs mais à des consignes de T°C différentes (consigné sur écran LCd du convecteur).
si je choisi le mode -2°C tous les convecteurs seront à la T°C de consigne moins 2°C. Le mode choisi sera donc imposé sur chaque température indépendante ?.
c’est ça
Quelle sonde de température utiliser pour implémenté un thermostat ?
Si je choisi de mettre des sondes de T°C analogiques dans chaque chambres ou par « zone » puis reliées aux entrées analogiques de mon IPX800v4 quelle serait l’utilité ou l’intérêt ?centralisation de vos consignes et gestion depuis IPX avec un TC100 (précision 0.5°c) pièce de vie ou par zone

Je suis rebuté à faire le pas de l’achat sur celui-ci et d’utiliser des gestionnaires « plus conventionnels »
Il ya t’il des exemples de scénarios concrets la dessus car ça sent l’usine à gaz .
ca dépend des besoins cela reste simple sur 2 ou 3 scène donc donnez vos besoins
cdt

Merci de votre retou

[/quote]

2 « J'aime »

Ok Merci Didierm beaucoup de réponses grâce à ton complément sur le schéma.

Mon utilisation semble etre assez classique c’est a dire principalement
[ul]En fonction d’une plage horaire / date , de décider qu’elle mode choisir (en période estivale convecteurs sur hors gel ou arrêt evidemment )
Réchauffer la maison à mon retour de week end surtout pour les chambres enfants.
Connaitre la température si possible pour chaque zone ou idéalement avoir le retour de consignes en T°C du convecteur [/ul]
.
A priori il faut créer des scénarios si des capteurs de températures sont positionnés. il y a t’il des exemples en vigueur ?

Je possède à la maison un système de délestage / gestionnaire d’énergie Schneider CLIC 3 Voies 2 Zones
J’avoue que c’est l’enfer à configurer ! tellement difficile que je préfère sur chaque convecteur modifier les T°C de consignes manuellement (MODE AUTO désactivé)
http://www.elec-boutique.fr/fip-clic-3v-2z.html
Je ne voudrais pas tomber dans ces travers.

Bonjour voir ce tuto qui donne des exemples de ce que cela donne en programmation de scènes

cdt

quel logiciel utilisez vous pour faire ces schémas ?

Il faut donc mettre une protection de 2A pour proteger la phase qui vient se brancher sur l’extension fil pilote.
Qu’avez vous mis comme protection pour l’alimentation de l’ipx ? Un 2A aussi ?

Bonjour cela dépend de la puissance de votre alim, regarder le I nominal inscrit dessus pour la partie 220V
si il est à moins de 2A oui un 2A est à mettre en place si il est supérieur à 2A il faut mettre le calibre supérieur disponible
mon alim fait 60W et j’ai un Dj 2A côté 220v (initialement Dj 1A car conso max sous 220V environ 300mA mais pb à l’initialisation le Dj 1A ne tient pas)
cdt

je comptais mettre cette alimentaiton pour alimenter l’ipx et les 2 extension fils pilote http://gce-electronics.com/fr/alimentations/73-alimentation-12v-125a-rail-din-ipx-800-v3.html
1,25A.
Est ce risqué de se brancher sur le 10A de la VMC?
Est ce indispensable de protéger avec un 2A la phase 220V qui se raccorde a l’extension fils pilotes ?

Bonjour à tous,
quel logiciel utilisez vous pour les schémas plus haut ?
merci

bonjour,
N’importe quel logiciel avec fonctions graphiques fait l’affaire :wink:
vous pouvez utiliser Excel, Word, Powerpoint, Paint.net, visio, openOffice, …
c’est du copier/coller d’images de disjoncteurs avec quelques lignes pour les fils électriques, quelques zones de texte pour les commentaires. :slight_smile:

Si vous voulez un logiciel spécialisé, vous pouvez aussi regarder du côté de QElectroTech.

Les fournisseurs comme Legrand, Schneider fournissent également des logiciels pour les tableaux électriques.

cdt

bonsoir,
la norme nfc 15100 demande a ce que les fisl pilote dans le tableau puisse être couper et bien identifié.
c’est pourquoi proteger les fils pilotes par un 2A et marquer sur tableau « coupure fil pilote ».
il faut savoir que si vous voulez changer un radiateur et que vous ne coupez que l’alim, vous pouvez avoir une tension sur fil pilote et cela chatouille. :smile:

4 « J'aime »

Merci je vais jeter un oeil :slight_smile:
Le schéma est bien pratique en tout cas plus haut !

Quelqu’un a pu gérer la v4 et le module fil pilote avec une home center 2 ?

Bonjour,
Je découvre ce topic grâce à @Jweb !

dans le cas ou l’on souhaiterai que la coupure de la phase du FP soit automatique (dans le schéma ci dessus) peut on utiliser plusieurs contact auxiliaire comme celui ci:

et que la phase passe au travers de chaque sectionneur (après le disjoncteur 2A) ?

2 « J'aime »

Je veux remplacer mon gestionnaire Delta Dore qui est cablé comme ceci.
Est ce que je peux prendre l’alimentation Actuelle du Delta Dore pour pour alimenter l’écodevice RT et les fils pilotes, le tout protégé par un 2A ? L’alimentation de Puissance max 15W (1.25A). Ou vaut il mieux mettre un 10A pour l’alimentation 12 V?

Oui je pose régulièrement ces auxiliaires pour couper les fils pilotes dans des établissements banquiers par exemple.
Le fil pilote part du gestionnaire de fils pilotes (lui même protégé par un 2A) et passe par l’auxiliaire avant d’aller vers le radiateur.
C’est plus simple pour la personne qui a besoin de démonter un radiateur par exemple.

4 « J'aime »

Bonjour,
Je relance ce vieux sujet car je m’apprête à installer un X-4FP pour piloter les radiateurs de ma maison de montagne. J’ai beaucoup de radiateurs et une grande surface, mais je reste quand même sur 4 zones avec un seul X-4FP pour le moment (RDC1, RDC2, 1er étage et 2ème étage).
Je me pose la question de nouveau sur la borne L du X-4FP. J’ai bien vu le schéma ci-dessus mais chez moi, les radiateurs ne partent pas tous du tableau principal, certains sont alimentés par un tableau secondaire. Tous mes fils pilote arrivent au tableau principal donc je n’aurai pas de problème à les raccorder ensemble pour faire mes 4 zones, mais est-ce que c’est ok si j’amène la phase au X-4FP par un disjoncteur 2A qui n’est pas sur la même rangée ou le même tableau que mes radiateurs pilotés ?
Merci de votre aide après toutes ces années :slight_smile:

Bonjour Thibault,

votre question concerne une règle de sécurité de la NFC 15 100, norme pour l’électricité dans un domicile et sur laquelle s’appuient les inspecteurs Consuel et les assureurs.

Cette norme dit qu’il faut que le fil pilote soit sectionné en même temps que l’alimentation du radiateur.
Donc en principe le schéma est celui-ci avec des disjoncteurs équipés d’un contact auxiliaire.

La norme tolère cependant l’absence des contacts auxiliaires. Le disjoncteur 2 A reste obligatoire et doit être sous le même différentiel que les radiateurs qu’il pilote.
De plus vous devez ajouter des étiquettes portant la mention Attention fil pilote à sectionner écrit en rouge sur le tableau au niveau des disjoncteurs de radiateur ET sur la boîte de connexion encastrée située derrière chaque radiateur ou sur le fil pilote dans cette boite.

Voici le schéma correspondant à cette configuration.

Tout montage différent de ces 2 cas peut être dangereux et, en cas de problème, pourra amener à une non prise en charge des assurances.

Bonne journée

1 « J'aime »

Bonjour @grocrabe ,
Merci beaucoup pour tes explications.
En revanche, c’est quand même très contraignant puisque ça veut dire que pour un disjoncteur différentiel de 63A, on ne peut mettre que 3 disjoncteurs 20A ou 16A dédiés à des radiateurs. Etant donné que pour mes radiateurs j’ai 6 disjoncteurs 16A sur mon tableau principal et 5 disjoncteurs 10A sur un tableau secondaire, il me faudrait donc 3 X-4FP pour piloter trois zones, sans compter une nouvelle alim 12V sur le tableau secondaire et un BUS à faire passer… Pas vraiment ce que j’imaginais.
D’ailleurs tes schémas, j’imagine que tu ne les as pas fait juste pour me répondre, tu les as pris d’un document qui explique déjà tout ça ?

La règle des puissances de disjoncteurs aval ne s’applique pas à un différentiel 63A puisque c’est la puissance max du point de livraison.

donc un X-4FP dans le tableau principal et un dans le tableau secondaire.

Les schémas viennent d’ici.

Bonne journée