Fil Pilote et IPX800

Bonjour,
Je n’arrive pas à trouver l’info recherchée.
Je souhaiterai commander 2 seche serviette via fil pilote avec un IPX800 v4.
Je n’ai pas pris l’extension FP pensant le faire avec l’IPX800. (vu ici : http://www.myipx800.com/index.php?post/2012/10/06/Commander-son-chauffage-électrique)
Je pensais que cela était possible mais en parcourant les forums, on parle souvent d’ajouter des diodes…?
Tout d’abord est ce vraiment possible de commander mes 2 fils pilotes avec IPX 800 uniquement?
Si oui, dois je ajouter ces 2 diodes ou pas ? Qu’est ce que cela change ?

Merci

Bonsoir @pizzariv,

Oui sans l’extension x-4fp il vous faut ajouter des diodes pour fil pilote
Une référence dans le site que vous prenez en exemple est :
myipx800.com - This website is for sale! - myipx800 Resources and Information.

Je me permets aussi de vous conseiller le très bon post de @fgtoul sur me sujet

4 « J'aime »

Ok, Merci pour l’info.

Autres questions :

  • Est-il possible d’avoir 6 ordres en utilisant l’IPX seul (sans X4FP) ? Ou est ce 4 ordres max dans cette config ?
  • Dans mon installation, je compte gérer 2 sèches serviettes. Admettons que je souhaite les faire fonctionner aux même moments, je peux ainsi les relier tout les 2 en sortie des boîtiers diodes ? Vous me confirmez ?

Merci

Bonjour,

Avec 2 contacts et des diodes vous ne pouvez faire que 4 ordres. Pour les modes confort -1°C et -2°C c’est plus compliqué.

Vous pouvez raccorder 2 sèches serviettes sur les diodes.

Cdlt

2 « J'aime »