Fréquence maximale d'actualisation des compteurs

Bonjour,

Je souhaiterais connaître la fréquence maximale d’actualisation des compteurs. Pour le moment, j’ai une impulsion par Wh mais avec un consommation allant jusqu’à 6kWh, ça me fait 100 impulsion par minutes, soit quasi 2 par seconde. Quelle est limite pour que la carte ne rate l’une ou l’autre impulsion?

Merci d’avance,

Maxime

Bonjour,
5Hz, donc pas plus de 5 impulsions par seconde. Sinon c’était marqué ici : http://www.myipx800.com/index.php?post/2012/09/16/Les-limites-physiques-de-l-IPX800V3-%3A-rappel

Merci pour ta réponse!

J’ai également reçu une réponse du support de GCE-electronics.

[quote]Bonjour,

Nous avons fait des tests concluant jusqu’à 4 impulsions / secondes avec le web connecté, et 8 / secondes en mode déconnecté.

Cordialement,

Patrick Gorc

[/quote]

Sinon, super site Lionel!

Maxime