Gestion radiateur et plage horaire

Bonjour,

J’essai de configurer en automatique le sèche serviette entre 18h et 20h mais rien ne passe…

Mon scénario:

HORAIRE (Tous les jours 18h - 20h)
ON/OFF
FIL PILOTE Z1 (confort)

Ma prog est bonne ou pas du tout ? Merci

Bon maintenant il s’allume automatiquement,

Scénario:

HORAIRE ( Tous les jours 18h - 20h)
ON
FIL PILOTE Z1

Mais je n’arrive toujours pas à l’éteindre en automatique, j’ai lus dans la doc, lorsque la tranche fait partie de la plage alors il passe à 1 et du coup ON sur FIL mais aussi hors plage il passe à 0 donc à OFF…du coup je comprends pas…

Une explication ?

Merci

Bonjour,
la scène nécessaire serait

Horaire
ON/OFF
Fil Pilote Z1

avec

Commande ON : confort
commande OFF : Arrêt

cdt

1 « J'aime »

Bonjour @fgtoul,

Oui effectivement ça fonctionne !
Merci

1 « J'aime »