Gestion Registre Motorisé - VMC Double Flux sur puits canadien

Bonsoir à tous,
Un de mes clients souhaitent affiner la gestion de son arrivée d’air sur sa VMC double flux.
J’ai donc besoin de votre aide svp, je n’arrive pas à mettre en place le besoin suivant :

  • Activer le relais 1 quand l’air extérieur est supérieur à 25°.
  • Activer le relais 2 (borne 4 et 5) quand l’air extérieure est entre 13 et 20°.

D’avance merci!

PS : Le relais 2 est un registre motorisé. Le relais 1 est un est une électrovanne.

VMC.pdf (2,2 Mo)

Bonsoir,
Belle installation !

Electrovanne :
« temp ext » supérieur à 25°C
On/off
Relais 1

SV temp<13°C:
« temp ext » inférieur à 13°C
On/off
SV1

SV temp>20°C
« temp ext » supérieur à 20°C
On/off
SV2

Registre et temp entre 13°C et 20°C
non SV1 et non SV2
On/off
Relais 2

2 « J'aime »

Merci beaucoup pour votre réponse rapide.
J’essaie ceci et je reviens vers vous.