Humidité et Vmc

Bonsoir
Je cherche le scénario pour déclencher ma ventilation de salle de bain en fonction de l’humidité relevée par ma sonde X THL.
Si la valeur est supérieur à 80% alors le relais N° 1 de l’Ipx change d’état et si la valeur passe sous les 80% le relais rechange d’état.
Merci pour votre aide et bonne soirée.

Sébastien

Bonjour ipx800seb,

avec la V5 vous pouvez faire ce type de scénario simplement avec des Liens :

  • créez un Objet Comparateur,
  • éditez le pour choisir l’opérateur et fixer la variable B à 80,
  • liez en entrée la sortie Humidité de votre X-THL,
  • liez en sortie Relai Cmd 1 de votre IPX

Bonne journée

Bonjour,
pas spécialiste de ce genre de choses, mais il me semble qu’il faudra mettre un seuil d’arrêt à une valeur plus faible que celle de déclenchement. Sinon, votre ventilation va s’allumer et s’arrêter constamment.

1 « J'aime »