Message : Bonjour,
je gère à distance via un IPX800 V3 différentes fonction (éclairage, chauffage, etc)
J’ai du faire une erreur en sélectionnant un fichier .bin (demandé par internet lorsque je me suis connectée) car en voulant aller sur mon interface (avec toutes les entrées et sorties) je me retrouve sur l’interface de ECO DEVICES.
Je ne suis pas très calée, je suppose qu’il s’agit d’un problème de fichier mais je ne vois pas ce que je dois faire.
J’ai fait un Hard Reset de l’IPX espérant pouvoir repartir à 0 mais non, toujours cette page ECO DEVICES
Pourriez vous m’aider (mon PC est un HP sous Windows 8)
Merci
Bonjour,
A ma connaissance, l’IPX v3 ne demande pas les mises à jour.
Avez-vous aussi un EcoDevice ? vérifiez d’abord vos adresses IP car elles ont peut-être été inversées par le DHCP (dans le cas où elles sont dynamiques).
sinon, s’il s’agit bien d’une erreur de mise à jour sur l’IPX v3 :
avec l’outil GCEScanDEVICES 2, vous pouvez reflasher votre IPX800 v3 avec le bon firmware.
La version actuelle est la 3.05.70
donc : avec GCEscanDevice 2, vous pouvez envoyer le fichier BIN
puis par la méthode TFTP (décrite dans le lien ci-dessus) , vous pouvez envoyer le fichier HEX.
cdt