Bonjour,
vous avez plusieurs possibilités.
-
limiter physiquement la quantité maximale de produit
Vous utilisez un bidon contenant la dose quotidienne maxi de chlore. La pompe péristaltique s’alimente dans ce bidon.
Une canne d’aspiration avec capteur de fin de bidon peut piloter une fois / jour le remplissage à partir de votre réserve de 100L.(il faut donc calibrer le remplissage du 1er bidon avec un capteur de niveau haut que vous pouvez également fixer sur la canne)
Avec un peu d’astuce, vous pouvez éviter l’emploi d’une pompe pour le remplissage, en utilisant le principe du vase communiquant.
-
limiter la durée avec une plage horaire ou une tempo (SV avec Tb)
-
limiter le traitement dans le temps par phases et par cycle.
Si vous pilotez une doseuse automatique munie d’un relais de contrôle, vous pouvez voir avec les méthodes 1 et 2.. Il suffit d’une scène
NON plageHoraire [OFF] relais (avec durée plage horaire déterminant début et fin de traitement)
ou
NON SV [OFF] relais (SV avec tb = durée maxi)
Si vous pilotez une pompe péristaltique directement par l’IPX800, voyez la méthode 3.
Voyons la 3ème possibilité en détail :
Le traitement du Chlore doit être piloté avec 4 sorties virtuelles.
- 1 SV pour la durée du traitement (péristaltique) . Je vais la nommer
phaseTraitemen
t. Exemple : Tb=10 minutes - 1 SV pour la durée maximale du cycle de traitement. (nommée
cycleTraitement
) : exemple Tb=60 minutes, - 1 SV
pauseTraitement
pour créer une pause entre 2 phases de traitement car l’effet du chlore injecté ne sera mesuré que plusieurs minutes après injection (latence) - 1 SV
demandeTraitement
lorsque le seuil bas ORP est atteint
On peut ajouter une cinquième SV pour le confort et le respect des préconisations :
1 SV baignadeDéconseillée
avec Tb=2 heures
On utilisera de plus 2 SV pour la vérification du PH (SVphOK1 et SVphOK2)
Attention :
phaseTraitement
: Tb doit être calculé en fonction du débit de la pompe péristaltique. La valeur de Tb sera déterminée de manière à relever le Redox de quelques mV. L’analogique anaORP peut avoir une hystérésis supérieure à ces quelques mV, ce qui provoquera plusieurs phases de traitement pour repasser son seuil haut.
cycleTraitement
: Tb doit être calculé de manière à permettre plusieurs phases de traitement, pauses comprises.
Ainsi, on peut injecter du chlore pendant 10 min (phaseTraitement
), vérifier l’ORP, puis relancer une phase de 10 minutes tant que le seuil n’est pas atteint. Cependant, les phases successives ne pourront pas dépasser la durée maxi du cycle (cycleTraitement
), ce qui correspond donc à une limite du volume de chlore déversé.
Scènes :
0. anaPH[7.1 ; 7.2] [ON/OFF] SVphOK1
1. NON anaPH[7.6 ; 7.65] [ON/OFF] SVphOK2
2. PlageHoraire ET SVphOK1 ET SVphOK2 ET NON AnaORP[645 ; 650] [ON] cycleTraitement
3. cycleTraitement ET NON AnaORP [ON/OFF] demandeTraitement
4. NON phaseTraitement [ON] pauseTraitement
5. demandeTraitement ET NON phaseTraitement ET NON pauseTraitement [ON] phaseTraitement
6. phaseTraitement [ON/OFF] Relais
7. NON cycleTraitement [ON] baignadeDéconseillée
8. Relais ET NON cycleTraitement [ON] push(Alarme : fermeture forcée du relais)
9. NON anaORP[645 ; 650] ET NON cycleTraitement [ON] Push(alarme : RX non atteint. vérifiez la sonde)
10. NON cycleTraitement [OFF] Relais
Explications :
- le PH est supérieur à 7.2. c’est ok
- le PH est inférieur à 7.6, c’est OK
- une plage horaire de courte durée (5 ou 10 minutes) vérifie la valeur ORP et lance 1 cycle par jour si nécessaire et si PH OK (7.2<=PH<=7.6)
- durant le cycle, vérifie sans cesse la valeur ORP et active une demande de traitement si ORP trop bas
- pause entre 2 phases de traitement
- si traitement demandé et pas en cours ni en pause, alors activation traitement
- pilotage du relais de la pompe péristaltique.
- baignade déconseillée pendant 2 heures suite à un traitement de l’eau.
- alarme si relais en fonction au bout du temps maxi.
- alarme si le ORP n’est pas atteint dans le délai imparti. il peut s’agir d’un défaut technique (sonde, chambre d’analyse, bulle d’air,…)
- forçage arrêt du relais après durée maximale du cycle (sécurité).
scènes non testées.
Remarques importantes :
-
Avant de prendre des mesures Redox en vue d’un traitement, il est impératif de savoir si la sonde a eu suffisamment de temps pour s’équilibrer. Il faut compter un minimum de 45 minutes en général, mais cela dépend des sondes et des appareils de mesure (une sonde redox prend plus de temps qu’une sonde PH).
Il faudra donc vous assurer que l’IPX800 (et donc l’extension X-200PH) sont sous tension depuis un temps suffisant. Vous pouvez le faire avec des sorties virtuelles. -
Il faut également s’assurer que l’eau est en mouvement. La filtration doit donc être en marche depuis environ 10 minutes.
-
Pour éviter les traitements inutiles (dûs à une mauvaise lecture par la sonde par exemple), vous pouvez faire plusieurs lectures afin d’enclencher un cycle de traitement uniquement si toutes les lectures sont mauvaises.
pour cela une 1ère plage horaire pour une 1ère lecture, résultat dans une SV.
une seconde plage horaire pour seconde mesure, résultat dans une autre SV.
Cycle démarré si toutes les SV sont OFF -
Le redox ne doit jamais excéder 750mV (eau oxydante).
-
Sa valeur dépend du pH , Il est donc important de corriger le PH avant de corriger le Redox.**
-
Sa valeur optimale est généralement fixée aux alentours de 650mV
-
Il faut calibrer la sonde régulièrement
La programmation ci-dessus (certainement optimisable) permet ce que l’on appelle une « Régulation par volume fixe ».
Si vous souhaitez faire du proportionnel, je vous invite à lire ce sujet :
cdt