Linky valeur d’injection

Bonjour,

Au mois d’avril j’avais exprimé un souhait, récupérer la valeur d 'injection du compteur Linky, qui est très importante pour les installations en autoconsommation.
Avez vous prévu cette amélioration prochainement .
Merci

Bonjour,
+1
j’ai envoyé un email au support pour la même question.
Je viens d’avoir un Linky programmer avec 2 index : index N°1 consommation et index N°2 production. L’eco-devices remonte pour le moment uniquement l’index N°1. Le TIC du linky transmet bien les 2 index.
dans l’attente d’une màj de l’eco-devices.

ma version : 1.05.24

doc du linky pour le téléinfo:
http://www.enedis.fr/sites/default/files/Enedis-NOI-CPT_54E.pdf

Bonjour

Avez vous eu une réponse du service technique.

mercu

Bonjour

Bonjour la valeur d’injection est remontée par Linky uniquement en mode standard et n’est pas présente dans le mode historique Or l’ecodevices 1 ne supporte que le mode historique.

Cdt

1 « J'aime »

Bonsoir

Pour ma part je possède un Ecodevice RT impossible aussi.
Merci de trouver une solution prochainement.

décevante la réponse de GCE :frowning_face:
L’Ecodevice n’est donc pas complètement compatible avec linky. (mode historique uniquement et donc pour la consultation de l’index N°1)
Avec l’augmentation des installations de panneaux solaires en auto-consommation qui implique la programmation de 2 index dans le Linky cela pose un vrai problème pour relever ses index et suivre l’injection.
Une évolution logicielle est-elle possible dans l’ecodevice ? est-elle prévue ? limitation du hardware ?

dans l’attente d’une reponse plus detaillée de GCE,

Bonjour,

l’EDRT2 est 100% compatible avec linky. :wink:

Votre ED date de 07/2013 (et malgré tout il évolue encore, et il est compatible avec le mode historique du Linky.
Le linky a été déployé à partir de 12/2015. Je pense qu’il était difficile d’anticiper 30 mois avant.

cdt

2 « J'aime »

L’EcoDevices est toujours commercialisé sans conditions, sans réserves et même donnée pour être compatible Linky.
Pour ma part, je l’ai acheté en juillet 2017 à 89€.
S’il n’est pas possible de le faire évoluer et de le rendre compatible Linky, il faudrait le mentionner et revoir son tarif.
2015-2017 : 2 ans pour rendre l’ecodevices compatible…
L’ecoDevices serait-il obsolète ? Une nouvelle version est-elle prévue ?

EDRT2 ->250€ et surdimensionnée pour un usage téléinfo

Je vous ai déjà répondu que GCE a effectivement sorti un nouvel ECODEVICE RT2 compatible à 100% avec le Linky.
Il est en vente depuis plusieurs mois. Il était déjà disponible en 07/2017 lors de votre achat.
@GCE

Bonjour @Jerome28

L’Ecodevices à été conçu en 2013 alors que Linky est effectivement déployé depuis 2015.
La plupart du temps l’Ecodevices fonctionne avec Linky en mode historique. Il s’agit du mode déployé par défaut.
Le mode standard lui n’est pas supporté et si vous cherchez sur le forum ou ailleurs vous constaterez que je n’ai jamais indiqué que l’Ecodevices était compatible avec le mode standard.

En début d’année nous avons appris que Linky était fabriqué par plusieurs fabricants et que certains compteurs avait un signal télé info plus faible, on a donc mis un place un upgrade de l’entrée télé information qui pour le prix couvre simplement les frais de port et de traitement afin que ceux qui par malchance avaient des compteurs un peu faible puisse continuer à utiliser leur Ecodevices.

Donc si le produit ne vous convient pas ou si vous pensez avoir été trompé, j’en suis vraiment désolé. contactez moi en MP. et je vous rembourserais votre achat. Je vais aussi rajouter dans l’annonce que l’écodevices 1 est compatible avec le mode historique de Linky. Cela ne rend pas le produit obsolète et je n’ai aucune raison de changer son prix pour le moment.
Pour l’autoconsommation il y a l’Ecodevices RT2 et il n’est pas surdimensionné mais très bien adapté au contraire pour faire face à toutes les situations. Nous travaillons aussi sur un produit intermédiaire mais celui ci n’est encore qu’au stade de projet donc je préfère ne rien dire pour l’instant. Enfin il y a le R-Pulse qui à un peu de retard mais qui sortira d’ici peu. Lui est compatible Linky en mode standard et historique et communique en radio via Enocean.

Cdt

4 « J'aime »

Bonjour,
Nous avons bien compris qu’il y avait un autre produit, l’Ecodevices RT2 qui pouvait répondre au besoin mais ce produit coûte 250€ alors que l’ecodevice coûte 89€. Énorme différence de tarif et bien trop cher pour un modem teleinfo.
On comprends également qu’il n’y aura pas de mise jour du firmware de l’ecodevice pour le rendre compatible linky mode standard (configuration nécessaire pour la lecture des 2 index consommation et production).
La fiche produit de l’ecodevice devrait donc être mise jour pour mentionner cela car d’autres clients risquent d’avoir le même problème.
Pour ma part, je vais en effet chercher un autre modem compatible linky mode standard et demander le remboursement de ce produit qui ne correspond pas à mon besoin. (communication avec jeedom → plantage si requête <30s + non compatible avec linky mode standard).

merci pour ces éléments d’information,

Bonjour,

L’Ecodevices RT2 n’est pas qu’un simple modem de télé-information, et son prix est proportionnel à ses fonctions.
Pour la mise à jour de l’Ecodevices je n’ai pas dit non, on à l’habitude de faire évoluer nos produits donc on fera surement un update…Simplement ce ne sera pas dans la seconde ou dans les 24H car c’est une mise à jour conséquente et on en profitera surement pour rajeunir l’IHM.
Pour l’usage avec Jeedom n’ayant pas eu de retour négatif de la part des utilisateurs à ce sujet je ne peux pas me prononcer.

3 « J'aime »

Bonsoir

Je posséde un ECODEVICE RT2 comment ont fait pour récupérer la valeur d’injection.
merci

Bonsoir,
voici une doc du linky trouvée sur internet
doc du linky

pages 18 à 21, vous y trouverez toutes les étiquettes en sortie Télé-info

à priori, vous recherchiez l’étiquette « EAIT »

Bien sur, le compteur doit être en mode Standard
cdt

bonsoir
J’ai des valeurs en mode historique uniquement .Je vais oublier la valeur injection en espérant une prochaine mise a jour qui s’affiche a cote du tic compteur.

merci

le mode historique ne donnera jamais accès à l’auto production. Les anciens compteurs ne savaient pas le faire.
L’autoproduction est une nouveauté arrivée avec le Linky, donc mode standard uniquement

Bonjour,
Je déterre ce sujet car je travaille sur un projet similaire en triphasé avec soutirage ET production.
Il y a donc pas mal d’étiquettes teleinfo concernées et je m’aperçois que je ne peux (sais!) pas modifier les noms des étiquettes pour correspondre aux données souhaitées dans les trames TIC en mode standard.
D’autre part, il y a des champs TIC (dans le menu teleinfo/etiquette) non renseignés et je souhaiterais y placer des étiquettes, voire même augmenter le nombre d’étiquettes remontées des trames TIC standard.
Merci de votre aide,

Bonjour,
Je relance ce topic. J’ai branché le GCE TIC->usb et je ne décode pas les trames linky en mode standard. Je veux relever mon injection sur le réseau sur un raspberry.
Je suis bien a 9600 baud. Qqn a une idée ?

Merci de votre aide.

Bonjour,
Je me permet de relancer le sujet.
Est-il prévu sur la feuille de route de prévoir l’exploitation du mode standard d’un compteur Linky ?

Bonjour tout le monde,
Je me permet de remonter la question de savoir s’il est prévu de prendre en compte le mode standard sur la feuille de route ?

Car si je comprend bien, il ne s’agirait pas d’un problème matériel, je me trompe ?