Bonjour SebDel et bienvenue sur le forum,
le schéma auquel vous faites référence n’est pas adapté pour vous car il ne permet pas de piloter 4 volets sur une IPX V4.
Les relais que vous avez sélectionné ont 2 pôles donc le branchement sera celui-ci :
Avec ce schéma le relais 1 commande la marche et l’arrêt, le relai 2 sélectionne le sens de déplacement.
En clair pour arrêter le VR relai1 = OFF, relai2 = indifférent, pour le faire aller dans un sens relai1 = ON, relai2 = OFF, pour le faire aller dans l’autre sens relai1 = ON, relai2 = ON.
La remarque de @MachineHead est importante, le fort courant d’appel des moteurs perturbe l’alimentation et donc les autres VR branchés, une alimentation/VR est plus que recommandée.
De même je vous suggère de mettre un fusible en sortie de (des) alimentation 24V, au moins le temps de la mise au point. Si vous n’êtes pas sûr de vos branchements ça évitera un feu d’artifice.
Bonne journée