Multiples entrées analogiques

bonjour,

nous devons monitorer 35 capteurs de températures : y aurait-il une solution avec les modules grand public ou professionnel disponibles ?
merci pour vos informations,

Bonjour acd,

pour que nous puissions vous répondre il faudrait quelques précisions :

  • quel type de capteur, si possible avec une référence,
  • distance entre les capteurs et le module pilote,
  • monitorer, c’est à dire? visualiser les T°?, récupérer des logs?, déclencher des actions?, …

Bonne journée

Bonjour,
l’ipx800 v5 peut gérer 16 XTHL + 16 analogiques sur x400 + 4 analogiques natives.

Pour Historiser les températures, vous pouvez passer par un script externe (NAS/PHP par exemple).
Vous trouverez un petit exemple sur le forum, Le tutoriel est écrit pour la V4, notamment les push,il devra être adapté pour la V5. Au lieu d’utiliser les étiquettes, il faudra utiliser les id des entrées analogiques sous la forme $id$.

Si vous voulez que le NAS aille chercher les données sur l’ipx, vous pouvez vous aider des outils API DECK V4 et V5 fournis avec leur firmware respectif.

bonne journée

bonjour et merci pour toutes ces infos.
je ne connais pas encore le type de capteur analogique utilisé, c’es tpou run collègue, j’aurai donc l’info la semaine prochaine.
L’idée également était d’envoyer les valeurs des capteurs vers un server mqtt.
Possible avec plusieurs x400 et la v5 ?
merci,