Nombre d’impulsion bp aléatoire

Bonjour Genome,
@Thierry15 a raison.

On le dit et le répète dans les wikis et les posts : c’est de la domotique, les entrées sont en 3,3V continus et déclenchent avec quelques mV et quelques µA.
On ne peut donc pas utiliser un câblage prévu pour passer 230V et des dizaines d’ampères sans prendre le risque d’un mauvais fonctionnement (effet capacitif, résistance, parasites,…).

Pour rappel : il faut câbler les entrées avec du câble Cat5 (ou plus), blindage relié à la terre du coté du tableau (un seul coté) et idéalement une paire torsadée (Gnd et entrée) par entrée.
Il faut soigner les raccords sur le parcours du signal (si il y en a), de préférence soudure et gaine thermo, embouts dans les connexions à vis.

Bonne journée