Parasites volets roulants et ventilation

Bonjour,

  1. Si vous avez un onduleur, vous pourriez brancher votre alimentation ipx dessus. L’onduleur servira de filtre et éliminera les éventuels parasites sur votre réseau électrique entrant par l’alimentation de l’IPX.

Edit: autre piste:
2. avez-vous vérifié que les branchements sur ipx ou extensions gérant les volets n’ont pas « bougé » dans le temps (serrage borniers, faux contacts,)
3. Si vous avez des câbles blindés, avez-vous relié leur blindage au Ground ou bien à la Terre ? (plutôt conseillé Terre)
Si relié à la terre : les déconnecter
Si relié au ground, déconnecter ou mettre à la terre.

EDIT2 :
4. dans certains cas, le 0v de l’alimentation de l’IPX peut être raccordé à la terre . @chris87 a été amené à le faire pour solutionner des problèmes de courants transitoires et assurer la stabilité de son système.
Si ce n’est pas fait chez vous, vous pouvez le tester. Mais si le ground est déjà à la terre, vous pouvez aussi le déconnecter, car la prise de terre peut remonter des parasites.
Comme le dit souvent @GCE, la mise à la terre n’est pas une science exacte.

Cdt.

2 « J'aime »