Pb de conversion température X-THL

Bonsoir et meilleurs voeux !
Je viens de mettre en service mon X-thl.
Instal simple et retour d’info en local correct.
Dans Notifix je déclare mon capteur et met la formule suivante trouvée dans le wiki :
(x + 46.85) /175.72 * 65535
Mon souci est que le résultat donne une valeur inférieure de 2 degrés environ au relevé en ‹ live ›.

Avez-vous constaté le même pb ?

cordialement,

Bonsoir Vincent1,

je pense que la formule est l’inverse de celle qui a été

saisie, soit
x* 175.72 / 65536 - 46.85.

Néanmoins, comme détecté par romher, la dernière version beta comprend un problème :

Bonne et heureuse année à tous, pleine d’IPX et X-quelquechose en pleine forme.

Bonsoir,
Je pense que j’ai plus un pb dans l’écriture de mon push. La formule que tu me donne convertie en valeur négative.
Je cherche la syntaxe du push pour x-thl pour checker mon push.

merci quand même;

Bonsoir,

La bonne formule est : X
$THL envoie ce qu’il faut directement

Bonsoir romher,

Merci d’avoir corrigé mes énormités :disappointed_relieved:

C’est agréable de pouvoir compter sur des gens sérieux :slight_smile: