Pilotage Centrale RISCO lightsys par sorties IPX

l’ipx800 ne peut pas interpréter le texte trop complexe dans le sms retour de statut.
Pour le retour d’état, je vous invite à utiliser les 4 sorties programmables présentes par défaut sur la carte mère.
Ces 4 sorties peuvent suivre l’armement total, partiel, une intrusion, …
Il suffit d’y connecter 4 relais et de coupler à des entrées digitales de l’ipx800 ou x24D.
Le retour d’état filaire est beaucoup plus secure.

voici un schéma pour l’exemple :
image

conversation ici :

1 « J'aime »