Bonsoit JoFrenchy,
J’ai acquis récemment le boitier ipx800 v3 dans un but précis , à savoir la réalisation d’une alarme autonome.
Par définition une alarme fonctionne toujours par ouverture de boucle et donc j’avais besoin de d’avoir l’information de type capteur ouvert = alarme = relais excité.
Les entrées DIGITAL fonctionne par mise à la masse , donc pour mon usage une boucle fermée = un relais excité ! l’inverse quoi !
Effectivement la première idée qui vient à l’esprit c’est pourquoi ne pas utiliser la sortie NF du relais ?
C’est ce que j’ai fait, l’état normal des boucles d’alarmes fermées renvoi l’information relais 1 = 1 , si l’entrée DIGITAL1 est ouverte alors le relais 1 passe à 0.
Je récupère ensuite la sortie NF du relais 1 pour inverser cette logique.
Cdt,
Olivier