Problème sur sortie X-4VR

Bonjour,

Sur l’un de mes X-4VR j’ai un problème sur une sortie, les autres fonctionnant correctement.
Je suis en mode 1.
je peux commander la montée, mais pas la descente.
j’ai fait les tests suivants:
pilotage depuis bouton montée: KO (fonctionne pour la descente)
pilotage depuis interfacet: KO (fonctionne pour la descente)
mise à la masse de l’entrée correspontante: KO
Calibration des VR: KO.
tests en débranchant les sorties, les entrées, le bus (qui fonctionne) : KO

sorties débranchées, et sans alimentation des VR, depuis l’interface si je commande la descente, j’ai bien une continuité entre la phase et le bornier de descente.
Si je commande la montée, j’entends un clic du relai bien plus faible et je n’ai pas de continuité.
j’ai aussi testé avec un voltmètre en présence du 220v, pour la descente je vois le 220v apparaître, rien sur la montée.

Y a t’il quelque chose que je peux encore tenter ?
Ou alors je contacte le support ? :slight_smile:

Bonjour,

Il faut contacter le support…

Cdt

Merci, je vais faire cela.