Bonjour
Voila j’avais pas compris l’hysteresis… Si je met seuil bas 12 et seuil haut 13 ma pompe se déclenche uniquement si la température dépasse les 13 degrés et donc se coupe si elle est en dessous 12 degrés.
Il me reste donc juste a régler mon temps de filtration.
Se qui donne

EVENEMENT
Plage horaire (de 10h a 10h02 tous les jours) ET entrée analog (seuil bas 12 seuil haut 13)
ACTION
on/off
RESULTAT
relais (1) sortie virtuelle (temps en seconde).

Merci merci voila plus d’un moi que je cherche et la solution était évidente. J’avais pas compris que la température devait être supérieure…

1 « J'aime »