Projet de construction avec IPX800

Bonjour @bennijamm

Réalisable oui
Pertinent c’est vous qui jugez par rapport à votre besoin :wink:

Je vous recommande d’utiliser un contacteur et chaque prise commandée doit être reliée à un ou plusieurs contacteurs selon que vous vouliez les commander en même temps ou séparément
Pour ce qui du branchement voici un exemple à base de contacteur

Chaque point lumineux que vous souhaitez piloter de manière individuelle doit être relié à l’ipx.
Si vous reliez un circuit lumineux de 8 points alors les 8 points seront allumés ou éteints ensembles.
Il convient de distinguer le pilotage d’un point lumineux et sa protection électrique.
Sur un même disjoncteur vous pouvez avoir au max 2 circuits de brancher directement sous le disjoncteur. Mais vous pouvez avoir la même protection électrique pour 8 points lumineux commandés par l’ipx800. Il suffit de tirer la phase depuis le disjoncteur vers le 1er contact de l’ipx puis de la ponter sur l’ipx pour les autres points que vous voulez commander.
Les branchements doivent toujours respecter la norme NF C15-100 ainsi que les puissances max admissible de l’ipx800. Prenez garde aux circuits de LED qui peuvent avoir un fort courant d’appel. Le forum contient de nombreux post à ce sujet.