Radiateur-fil pilote-deux ordres

Bonjour,

Comment faut-il brancher les radiateurs et fil pilote sur l’IPX800 pour avoir juste deux ordres marche/arrêt ?
Après avoir lu relu le forum, MyIPX800, et autres je ne sais toujours pas.
Merci

Bonjour voila le principe
il faut que les circuits de puissance des radiateurs soit sous le même vigi que le circuit de commande Fil pilote
les fils pilote des radiateurs peuvent être tous sur le même contact IPX (pas de courant important en circulation pour le fil pilote)
cdt

Bonjour,

C’est ce que je fais chez moi sur mes radiateurs électriques utilisés en appoint. J’utilise 2 ordres :

  • Marche normale
  • Hors gel (position par défaut)

Ca fonctionne très bien !
Une diode suffit pour plusieurs radiateurs (7 chez moi), le courant qui circule est excessivement faible, J’ai mesuré quelque chose comme 5 mA.

Jetblack

Merci pour les réponses .

alors il faut une diode
c’est ce schéma de « myipx800 » mais avec une diode ?

C’est les diodes qui font l’ordre selon leur type ?

merci

ce schéma passe le radiateur de mode confort à éco suivant la consigne donné par la température du SHTX3
donc ce n’est pas tout à fait la même chose que Arrêt et éco
ou arrêt confort
le tableau de mon schéma initiale vous donne les mode possible
la diode suivant le sens qu’elle est placé fera un mode arrêt ou hors gel suivant qu’elle filtre l’alternance positif ou négatif
cdt

Je confirme les propos de didierm. Dans l’article du blog MyIPX800 où vous avez vu le schéma nsch9b, il est bien écrit que ça donne un pilotage « éco » ou « confort », rien de plus. Pour l’utilisation d’une ou plusieurs diodes, je vous recommande l’article suivant : http://www.myipx800.com/index.php?post/2012/10/07/Chauffage-%3A-aller-encore-plus-loin

Bonjour,

Merci pour vos explications.
LionelF ce n’était pas une critique sur ton schéma et félicitations pour ton site (au passage).
Juste que je ne comprends pas tout.
Pour un néophyte c’est pas simple, tout le monde n’est pas à votre niveau messieurs . Des notions évidentes pour vous sont très compliquées pour d’autres comme moi.
Bon j’y vais pour une nouvelle série de questions à la con …

« il faut que les circuits de puissance des radiateurs soit sous le même vigi que le circuit de commande Fil pilote » c’est-à-dire ?
Pour commander marche/arrêt il faut utiliser 2 sorties mais juste 1 pour confort/eco ??

merci

« le même vigi » ce doit être le différentiel. En gros, il faut que la phase alimentant les radiateurs soit la même que celle du fil pilote, c’est-à-dire que les deux circuits soient derrière le même différentiel, sinon ça peut déconner (ordre non reconnu, déclenchement différentiel, etc).

Si vous voulez une commande 2 ordres, une seule sortie suffit, après c’est une histoire de présence de diode(s) ou pas, puis de sens de la (ou des) diode(s). Il faut 2 sorties si vous voulez 4 ordres différents sur le fil pilote.

Bonjour voilà pour être plus précis,
c’est vrai que des choses parfois évidentes pour un électricien ne sont pas forcement pour tout le monde
cdt

Bonjour,

En effet la commande deux ordres peut suffire. Personnellement j’ai suivi le montage avec deux diodes pour avoir les 4 ordres cependant le mode ECO (on on) ne fonctionne pas, je ne sais pas pourquoi. donc il me reste off off (confort), off on Hors gel et on off, stop. Euh… c’est peut être l’inverse… :wink:

Ayant deux circuits différenciés, je trouve aussi que cela prend beaucoup de place dans les branchements. M’obligeant a acheter une extension si jamais j’augmentais le nombre de Zone de chauffage.

Je n’ose même pas imaginer une commande 6 ordres

Merci encore pour votre aide…

Bonne soirée

Walgo

Bonjour le mode éco passant par les deux diodes est dépendant de la tolérance des radiateurs
pour envoyer la pleine alternance (ECO) il faut éviter de passé par les diodes (signal déformé)
cdt

Bonjour à tous,
On peut faire ça pour les deux ordres confort et arrêt ?
C’est risqué d’utiliser le même départ pour le fil pilote que pour les radiateurs ?
Merci d’avance pour vos réponses.

Normalement (c’est le cas de le dire) il faut que le fil pilote, qui transporte des courants très faibles, ait une protection appropriée, de type 1A ou 2A. C’est un circuit spécialisé au même titre qu’une VMC qui a son propre DJ (2A généralement). Si vous branchez votre fil pilote sur un DJ 10A vous prenez le risque qu’un défaut affectant le fil pilote ne soit pas détecté, car il y a peu de chance qu’il atteigne les 10A.

Bonjour,

Encore merci pour ces explications.
je vais rapidement essayer de résumer ce que j’ai compris et vous faire un retour pour voir si je me mélange encore les pinceaux.
A+