Smart GCE et actionneurs ENOCEAN

Puisque la SV est pilotée par Smart GCE, elle dépend de commandes verbales « allume » ou « éteins », il faut effectivement la laisser en ON/OFF.

par contre, Il faut que les autres commandes Enocean ou filaires permutent l’état de la SV.

  • toutes les commandes opèrent un Switch sur SV1
    scène 1 : ENOCEAN(BP1) SWITCH SV1
    scène 2 : ENOCEAN(BP2) SWITCH SV1
    scène 3 : ED(1) SWITCH SV1

  • SV1 fait ON/OFF sur l’actionneur
    scène 4 : SV1 ON/OFF Enocean(Actionneur)

SmartGCE pilote SV1 en ON/OFF (Allume/éteins)

1 « J'aime »