Sortie collecteur ouvert


Bonjour
Je n’arrive pas à faire fonctionner les sorties collecteur ouvert je ne comprend pas j’ai pris la carte relais qui je pense est dédiée pour ça ….une led sur celle ci s’allume mais faiblement😞

Bonjour jnseie,

connaissez-vous le N° de série de votre V5?

Bonne journée

Bonjour oui

alors voici l’explication de pourquoi ça ne fonctionne pas.
Pour les 1ères V5 il y a une limite de 2 mA par sortie (elles étraient conçues pour piloter des entrées d’alarme, de variateur de pompe, etc…)
Comme les entrées de la carte consomment +/- 30 mA ça ne passe pas.
A partir du N° de série 2311-00456-0001 cette limite passe à 35 mA, ce qui permet de piloter des relais.
Vous trouverez un rappel de ces infos dans ce wiki.

Bonne journée

Aie aie c’est ce que je craignais mais finalement pourquoi une étiquette avec les 30v dc et 50 mA max ?