Temporisation tb relais x8r avec ipx v5

Bonjour, je me rends compte qu on ne peut temporisé une sortie du 8xr comme sur la v4 avec les ta et TB ,sauf si ne vois pas .
Si quelqu’un a une idée suis preneur pour temporisé des éclairages par bp directement sur l x8r

Bonjour,
c’est tout à fait possible avec un objet tempo.

créez un scénario qui détecte la fermeture du relais, puis un autre qui ouvre le relais en fin de tempo.

Relais.state ON Tempo.start

NON Tempo.output OFF relais.state

Bonjour,ah ok je pensais pas qu’il fallait passer par des scénarios,je vais regarder ça, merci du tuyau