X200PH : Dispo et compatibilité IPX800 V5

Bonjour Julien34,

ça va dépendre de vos besoins.
Voici ce que fait la X-PSU20 et que ne fait pas une alim « classique » :

  • elle est secourue et filtre les micro-coupures
  • elle fournit à la V5 (et à ses futures extensions) des infos spéciales qui permettent de monitorer la présence secteur, protéger les relais, etc…

Si vous n’avez pas besoin de tout ça alors une alim 12V suffit, sinon il y a moyen d’abaisser la tension de 14,5V aux 12V demandés par le X-Bridge.

La plus rustique consiste à mettre 4 diodes en série, type 1N400X (où X est de 1 à 7, toutes les refs conviennent) :


Soudez les l’une à l’autre et recouvrez le tout de gaine thermo-rétractable.

Si vous voulez mettre un régulateur, privilégiez un régulateur linéaire, certes qui va consommer un peu mais qui va fournir une tension plus « propre » au X-Bridge. Pensez à prendre un modèle LowDrop, la différence de 2,5 V est un peu limite pour un régulateur standard.

Bonne journée