bonjour,
tout d’abord, le port P2 est spécifique au Redox/ORP donc pas de sonde PH dessus.
Pourquoi refaire les calculs déjà effectués par le X-200PH ?
Cette extension donne un PH non compensé en température.
Il suffit donc de corriger cette mesure en fonction de la température mesurée par la sonde TC-100
Formule simplifiée du calcul de pH en fonction de la température de la solution :
PHcorrigé = PHmesure - (pHmesure – 7) * ((T° - 25) / 10) * 0,03
NB:
cette formule n’est valable que si vous étalonnez le x-400PH ave des solutions tampons à 25°C et l’eau des bassins à 25°C également.
Dans tous les cas, il faut étalonner un PHmètre avec des étalons ayant la même température que la solution à mesurer.
Edit :
attention : l’IPX800 ne sait pas appliquer une formule sur 2 variables analogiques (ici mesure PH et température).
Le moteur de scénario ne connaîtra donc pas le PH corrigé, mais seulement la mesure non compensée.
Si vous souhaitez écrire vos scénarios en fonction du PH corrigé, il faut utiliser un script externe (Nas synology, box Jeedom, …) qui fera un Push de la valeur corrigée dans une analogique virtuelle. Cette valeur pourra alors être réutilisée dans les scénarios.Si vos scénarios fonctionnent sur la mesure non compensée, vous pouvez tout de même afficher la valeur corrigée sur votre Dashboard grâce à un widget type HTML, mais il ne sera là que pour l’affichage et n’aura aucune influence sur le moteur de scénarios.
Cependant, il est intéressant de savoir que dans le cadre de la pisciculture ou de la piscine d’agrément (température comprise entre 0°C et 35°C), l’erreur de mesure pH est négligeable, elle n’est que de ±0.30 maximum.
Pour une eau à 85°C, elle sera au maxi de 0.9
voici un tableau des PH corrigés en fonction de la mesure de température :
cdt