X8R et mode 3 entrées et sorties dissociées

Bonjour,
je souhaite dissocier les entrées des sorties sur une X8R, passage en mode 3.
Je suis avec un IPX800V5, sur le manuel il est dit que le passage en mode 3 rend l’IPX800v4 et v5 inopérant sur la X8R. Est-ce le cas ? Merci pour vos retours.

Bonsoir log66,

le mode 3 (entrées dissociées des sorties) ne fonctionne que avec la V3.
Avec les IPX plus récentes le mode fonctionnement autonome est préféré, ce qui simplifie et fiabilise l’installation.
Si vous avez besoin d’entrées supplémentaires il y a le X-24D.

Bonne soirée

1 « J'aime »

Merci @grocrabe pour votre réponse. On va donc partir sur un X-24D ce sera le plus simple pour nous. Merci. Bonne journée.