Création plan tableau électrique - Maison en construction

Ok, je viens de capter la nuance (il était temps :wink: )
Merci pour ces précisions.

Je vais pouvoir attaquer le choix du (ou des) tableaux.
Le mur attend patiemment de s’équiper ^^

6 « J'aime »

Bon courage. :sunglasses:

1 « J'aime »

Edit du schéma Didierm 311219

Bonjour après réflexion pour les X400CT il faut bien un Xbridge pour branché les X400CT (bus V3)
désolé du contre-temps

.
C’est une maison de 150m² tout électrique, donc j’espère pouvoir le calibrer en 45A mais je pense que je vais devoir passer au niveau supérieur (12kVA soit 60A).
Ce sont des inter. diff. sauf le DIFF09 qui sera un disjoncteur diff.

Merci à vous tous !

Bonjour je pense effectivement que 12KVA sera plus adapté…
Dans ce cas je pense qu’il faut rester sur des inter-diff de 63A car votre abonnement sera à 60A
si vous mettez des têtes de groupe en inter 40A dans ce cas ne pas dépassé les 40A dans les divisionnaires (Consuel peut refuser votre installation, si la somme des protections dépassent la capacité de l’inter diff de tête et si votre abonnement est supérieur à la valeur de inter diff
pour les prises de courant une protection 16A est plus approprié (groupe de 8)

quelle est la caractéristique du parafoudre? (si défini)

Cordialement
Didierm

bonjour je viens de regarder ton tableau.
tes calibres de disjoncteur sont a revoir, tu peux passer tous tes 20A en 16A deplus tu peux regrouper des circuits de prises la normes est a 12 pc par lignes en 2.5 et 8 en 1.5.
Par contre je vois une grosse erreur qui est sur ta pac, tu as mis un diff mais pas de disjoncteur donc ce n’est pas bon.
tu as mis ton congelateur sur un disjoncteur tous seul et c’est pour moi une fausse bonne idée, le mieux est de le mettre sur un circuit de prise que l’on utilise tous les jour car s’il y a un problême sur ce circuit on s’en aperçoit de suite et on ne perd rien dans le congelo…

C’est un différentiel disjoncteur qui est représenté… contrairement aux autres :wink:

bon je viens de faire un raz sur mon message mais j’ai revu tout ton tableau et tu peux te passer des 63A en les passant sous 40A et en redistribuant tes circuits et surtout en baissant tes intensité de protection.
je me retrouve avec 6x40A ac et 2x63A type a.
pour moi tu peux changer ton hi en A .
si cela t’intéresse je refais ton tableau électrique en plan avec plastron et étiquette tout avec référence hager que tu pourra utiliser même si tu ne met pas du hager.
Par contre la protection de la pac n’est pas bonne et cout trop cher la passer en 32A sous un diff est mieux.
Pour l’instant tu te retrouve avec une protection 40A et un depart en 6 carré et cela n’est pas conforme.

3 « J'aime »

Bonjour à tous !

Pas de problème, je préfères refaire et avoir une installation en règle.
Je modifierai le plan en ce sens.

J’ai déjà des groupes de plus 8 socles de prises, c’est pourquoi j’avais pensé tout harmoniser en 20A (pour un repérage simplifié).

Je n’y ai pas du tout réfléchi.
Avez-vous des produits à me conseiller ?
Pour info, j’ai prévu d’en placer un (+ DTI) même si je ne suis pas dans un département où il est obligatoire (32).

Effectivement, je ne l’avais pas réfléchi comme ça.
Très bonne idée !

Sans forcément te faire faire tout le tableau, je serai très intéressé de savoir comment tu l’aurais organisé ?!
Merci pour la proposition.

L’abonnement à prévoir serait du 12kVA dans tous les cas (ce n’est pas un problème, je préfère prévoir un abonnement supérieur et ne pas avoir les plombs qui sautent) ?

Ok, je regarde ça.

Merci à tous et bon réveillon ! :wink:

j’ai commencer a refaire ton tableau et dessus tu trouvera les référence des parafoudres tableau et dti.
tu auras tous les éléments en pdf.LAVJAU.pdf (1,0 Mo)
la nomenclaturelavjau2.pdf (186,1 Ko)
il te faudra rajouter un taleau 1rangé 18 module dessous celui la pour metre les relais de lumiere que je n’ai pas mis dans le tableau en reference ce sera la même que K1 et K2
Et bonne année 2020

Super boulot.
Merci.
Je vais regarder tout ça…

Et bonne année ! :wink:

Schéma actuel modifié en rajoutant le X-BRIDGE.

Passage des conducteurs en 10mm² sur le plan actuel (v5).
Je n’avais pas vérifé, le chauffagiste m’a demandé de passer du 6mm² tandis que sur la notice de la PAC il est demandé de placer un disjoncteur 40A.
Penses-tu qu’un 32A fera l’affaire ?

Je n’avais pas compris la norme en ce sens, je pensais que le 20A était obligatoire au-dessus de 8 socles de prises.
Mais il faut un conducteur de 2,5mm² MINIMUM et placer un disj. 20A MAXIMUM (si j’ai bien compris).

Je ne le vois pas sur le plan que tu m’as préparé, avec quel circuit le placerais-tu (ex: TV) ?

Le Hi n’a pas de réel intérêt ?

Je ne vois pas le disj. pour les détecteurs sur ton schéma, est-ce le relais pour l’éclarage (page 2) ?
Si oui, un disj. 2A suffira à alimenter la totaliter de ceux-ci (7) ?

Et enfin, dernière question, dans le calcul des calibres des inter. diff., la climatisation et la PAC ne sont pas considérées comme des circuits de chauffage (non divisible par 2) ?

Merci.

donne moi les refference de ta pac et je te dirais exactement.
mais normalement c’est du 6mm pour les pac voir du 2.5.

la norme pour les prise de courant:
1.5mm² = 8 prises proteger au maximum par un 16A
2.5mm² = 12 prises proteger au maximum par un 20A
les circuit spécialisé en 2.5mm² et un circuit spécifique pour la cuisine avec 6 prises en 2.5.
Pour ton congelateur plutot sur le circuit bureau car il sera sous un type A c’est mieux et ton bureau tu y va régulièrement.
Le HI est plutot pour des bureau car il permet de ne pas detecter certaine fuite a la terre du a l’informatique quand il y a beaucoup d’ordi.
Le type A détecte les fuite de courant continu a la terre en plus de l’alternatif car beaucoup d’électronique sur certain appareil ménager.
oui la protection de tes relai en 2A soit presque 500W pour du relayage cela suffi et la protection sera optimum, mieux qu’un 10A
Et oui PAC et Clim on divise par deux car ce ne sont pas des émetteur de chaleur directe.
Tu peux aussi télécharger l’application hager ready qui permet de faire des tableau électrique et quand tu met le disjoncteur derriere le diff elle le met en rouge si ce n’est pas conforme.
si tu veux donne moi ton mail en mp et je t’envoie le dossier complet que j’ai creer sur un ancien logiciel de hager.
tu aura tous les documents en pdf le plan du tableau, le plan électrique, les étiquettes de repérage.

C’est une Daikin Altherma basse température 11kw.
Modèles :

  • Unité intérieure : EHVH08S18CB3V
  • Unité extérieure : ERLQ011CV3

En revérifiant, je n’avais pas trouvé ces infos sur la notice mais sur ce site :

En approfondissant, je ne retrouve pas ce modèle exact sur le site de Daikin.
Celui se rapprochant est le ERLQ011CAV3 (lettre « A » en plus) et Daikin recommande un 40A.
Qu’en penses-tu ?

D’ailleurs, quel abonnement EDF choisir avec ce type de produit (J/N ou tarif normal) ?
En sachant qu’elle nous produira l’eau chaude et alimentera le plancher chauffant.

Du coup des 16A ne seront pas trop justes pour alimenter les circuits de 9 ou 10 socles de prises (ex : bureau + congélateur) ?

Bonne idée, en plus j’ai un onduleur avec l’ordi donc j’aurai une alerte. :wink:

Merci pour la précision.

Ok.

Je viens de le faire, elle semble bien faite en plus.

Tu parles de 1-2-3 Schéma ?
Je peux l’utiliser pour les schémas filaires à faire pour le Consuel ?
Dans le schéma filaire, la partie domotique doit apparaître ou uniquement la BT ?

Merci.

Bonjour,
la protection du bloc extérieur est bien de 40A.


cdt

Bonjour,

Je vais pouvoir avoir une discussion avec le chauffagiste (qui est également électricien)…
Merci.

La pac en question a une puissance absorbé maximal de 34.2A c’est pourquoi l’électricien demande 6mm² et 32A.
passer a 40A ne sera d’aucune utilité et te posera des problême pour tout ton tableau ainsi que des cables d’alimentation.
de plus l’intensité max est donné pour les trois puissance 11, 14 et 16 Kw
oui c’est 123 schemat
tu n’a pas a donné la partie domotique de plus la plupart du temps le consuel ne regarde pas les schemat

1 « J'aime »

Quel abonnement EDF choisir avec la PAC (J/N ou tarif normal) ?
En sachant qu’elle nous produira l’eau chaude et alimentera le plancher chauffant.

9kw et jour nuit
au vu de ce que tu as je ne pense pas que tu depasse les 7 à 8kw max.
une petite question concernant ta construction, dans quel région te situe tu?

Bonsoir @lavjau,
J’ai du mal à saisir ton principe de branchement des interrupteurs. Certain sont relier directement au X-8R ou X-Dimmer, d’autre sont raccordé au X-24D et d’autre au deux.

Peux-tu nous en dire plus ?

Et si je comprend bien, certaines pièces (WC, couloir, célier, …) n’auront pas d’interrupteur et seul les détecteurs allumera la lumière ?

Ok merci.
Occitanie (Gers 32).