Double impulsion interrupteur bouton poussoir

Bonjour,

Oui, c’est faisable, mais il faut construire la logique à l’aide d’une sortie virtuelle temporisée qui mémorisera le premier appui durant qq secondes

exemple rapide de principe :

  • Entrée Digitale ED91 : « Appui BP »
  • Virtual Output VO91 : « Mémorisation 1er appui » (avec par ex Ta=1 et Tb=2… affinable en 10emes de secondes avec la V4.00.25 je crois)
    => si ED91 ET NON VO91 alors actionner Relais X ou VOXX (appui court)
    => si ED91 ET VO91 - - - alors actionner Relais Y ou VOYY (appui long)
    => si ED91 - - - - - - - - -alors activer VO91 (ON voire SWITCH selon les besoins)

« l’appui long » pourra correspondre à un appui long ou bien à un 2eme appui durant le temps imparti

beaucoup de variantes sont possibles selon l’application (prise en compte de modes VR de l’IPX, remises à zero dès le deuxieme appui, sécurité de fonctionnement, etc)
… appui triple, quadruple, etc tout est possible avec la V4 ! :slight_smile:

cdlt

2 « J'aime »