Allez hop, mes 16 pinces ampèremétriques sont posées
!
Un nouveau bilan final :
- réduction de 150 W/h pour les circulateurs Géothermie (passé de la vitesse III à I) et Eau Chaude Solaire (passé de la vitesse III à II)
- réduction de 70 W/h pour le micro-ondes (interrupteur et non mise en veille)
- réduction de 50 W/h pour la TV/Ampli/Console (interrupteur et non mise en veille)
- réduction potentielle ÉNORME de la consommation permanente des Volets Roulants Bubbendorff (avec inter sans fil radio-commandés et CPL) : 310 W/h en permanence (idem @loulou2626) !
Soit au total, environ une réduction de 580 W/h !
Sur un plan financier, les économies estimées :
- Géothermie : (100 W/h x 24 heures x 180 jours (en permanence) x 0,146 €/kWh ) / 1000 = 63 €/an
- Eau Chaude Solaire: (50 W/h x 3 heures x 365 jours x 0,146 €/kWh ) / 1000 = 8 €/an
- Micro-Ondes : (70 W/h x 24 heures x 365 jours x 0,146 €/kWh ) / 1000 = 90 €/an
- Volets Roulants : (310 W/h x 24 heures x 365 jours x 0,146 €/kWh ) / 1000 = 400 €/an
Soit au total, environ une réduction 560 €/an !
C’est cool !
Et une question (ou une confirmation) aux membres du forum : pour automatiser au mieux la mise sur ON/OFF des Volets, je dois brancher un contacteur sur la tableau électrique, c’est ça ? ou il y a une meilleure solution ?
Par contre, si c’est bien ça, j’ai ouvert un autre sujet ce un point identique EDRT2 : Notions de bases pour commuter sur ON/OFF
myTron