Tu as raison. Dâ ou mon « PS: je sais que ce n ai pas conforme Ă la 15-100 ».
Pouvez-vous m aider pour l ajout des extensions je ne trouve pas de post Ă ce sujet, je les ai rentrer en brut comme ci dessous?
bonjour,
il faut trouver lâĂ©tiquette oĂč est reportĂ© lâID.
Câest lui quâil faut enregistrer.
Pour un XDimmer, lâID est du type « 0A xx xx xx »
Pour un X4VR, lâID est « 50 xx xx xx »
Merci pour ton aide par contre depuis l ajout du Xdimmer sur le BUS impossible d Ă©teindre comme avant lâ appuis court devient une variationâŠ
Bonjour loulou2626.
Pourrais tu mâindiquer lâextrait de la norme qui indique cette imposition?
En regardant la photo, lâensemble des circuits ne passent pas dans la mĂȘme gaine. Elles sont, selon ce qui je vois, sĂ©parĂ©es. Ce que tu indiques est vrai si lâensemble des circuits sont dans la mĂȘme gaine (grosse gaine dâailleurs !).
Moi je ne vois pas le problĂšme.
Merci Ă toi
bien sur:
7. Le passage de plusieurs circuits dans une mĂȘme gaine
On appelle circuit, lâensemble des fils alimentĂ©s par une mĂȘme source et protĂ©gĂ© par un mĂȘme dispositif de sĂ©curitĂ© (disjoncteur ou fusible). (lire la suite)
Un cĂąble, une gaine peut accueillir plus dâun circuit si :
- tous les conducteurs sont isolés,
- tous les circuits proviennent du mĂȘme appareil de protection gĂ©nĂ©ral (dijoncteur diffĂ©rentiel),
- la section des conducteurs ne doit pas diffĂ©rer de plus de 2 intervaux (1,5 et 2,5 et 4mmÂČ ou 2,5 et 4 et 6 mmÂČ),
- chaque circuit doit ĂȘtre protĂ©gĂ© par un disjoncteur.
Dans la pratique, on peut mettre plusieurs circuits dans une mĂȘme gaine. Il faut cependant respecter le remplissage maximal de la gaine : on ne doit pas « forcer » pour passer les fils.
Exemple : pour une gaine de diamĂštre 16mm, la surface intĂ©rieure utile est de 30mmÂČ. On pourra passer 3 fils de 1,5mmÂČ (3x8,55 = 26mmÂČ utilisĂ©s).
Dans une mĂȘme gaine, les circuits doivent ĂȘtre protĂ©gĂ©s par le mĂȘme diffĂ©rentiel.
Bonjour loulou2626.
Merci pour ton retour sur la norme.
Du coup, jâai lâimpression que sur sa photo, il nây a quâun circuit par gaine. Du coup, ses ne sont pas obligĂ©s dâĂȘtre tous protĂ©gĂ©s par le mĂȘme dispositif diffĂ©rentiel. Il est selon moi, tout Ă fait possible de prendre lâensemble de ces gaines (1 circuit / par gaine) et de les protĂ©ger par diffĂ©rents disjoncteur. Chacun de ces disjoncteurs peuvent ĂȘtre installĂ©es sous des interrupteurs diffĂ©rentiels diffĂ©rents. (et non disjoncteur diffĂ©rentiel)
Ce qui est fait est selon moi correct
Bonsoir micou211187,
sur la photo les départs de gaines en haut à gauche comportent bien 1 circuit/gaine mais il y a 2 gaines en haut à droite avec au moins 5 circuits/gaine :
ce que lâon voit bien sur la photo des combles :
Clairement @Alex31 reconnait que ces circuits sont sous des diffĂ©rentiels diffĂ©rents et ce nâest pas Ă la norme.
Bonne soirée
Bonjour @loulou2626
Saurais-tu dire dans quelle partie de la norme on trouve ce paragraphe ?
Jâai parcouru toute la norme et je ne me souviens pas avoir vu ce passage.
Dâailleurs je trouve assez bizarre de ne pas autoriser que deux circuits de deux diffĂ©rentiels diffĂ©rents puissent cohabiter dans une mĂȘme gaine sachant que câest forcĂ©ment le cas dans la GTL.
SalutâŠ
Si on estime que le disjoncteur diffentiel gĂ©nĂ©ral est le 500ma alors tu es bonâŠ
Merci @grocrabe pour ton retour.
Je suis totalement dâaccord avec toi concernant le respect ou non de la norme mis en Ă©vidence.
Je suis nĂ©anmoins inquiet car aujourdâhui, je pense que beaucoup dâentre nous ont des circuits qui cheminement soient en gaines ou en goulottes avec plusieurs circuits Ă lâintĂ©rieurs directement au tableau Ă©lectrique.
Je suis comme @djtef, je ne parviens pas Ă mettre la main sur le § de la norme. Effectivement, en GTL, des 10Ăšne et 10Ăšne de circuit cheminement dans la mĂȘme goulotte. Les risques sont les mĂȘme quâen gaine.
Il y a 2 maniĂšres dâinterprĂ©ter cette imposition:
- Chaque circuits dâune mĂȘme gaine doivent-ĂȘtre raccordĂ©s sur des disjoncteurs issus du mĂȘme interrupteur diffĂ©rentiel dâune rangĂ©e dâun tableau,
- Chaque circuits dâune mĂȘme gaine doivent-ĂȘtre issus du mĂȘme disjoncteur diffĂ©rentiel gĂ©nĂ©ral. Dans ce cas, il nây en a quâun seul (disjoncteur de branchement). Les circuits peuvent donc ĂȘtre raccordĂ©s sur nâimporte quel rangĂ©s du tableau Ă©lectrique Ă©quipĂ©s dâun interrupteur diffĂ©rentiel.
En relisant les conditions que @loulou2626 indiquent:
Un cĂąble, une gaine peut accueillir plus dâun circuit si :
- tous les conducteurs sont isolés,*
- tous les circuits proviennent du mĂȘme appareil de protection gĂ©nĂ©ral (dijoncteur diffĂ©rentiel),*
- la section des conducteurs ne doit pas diffĂ©rer de plus de 2 intervaux (1,5 et 2,5 et 4mmÂČ ou 2,5 et 4 et 6 mmÂČ),*
- chaque circuit doit ĂȘtre protĂ©gĂ© par un disjoncteur.
Pour moi, toutes les conditions sont respectées:
- Les conducteurs sont isolés,
- Lâinstallation est alimentĂ© par le mĂȘme disjoncteur gĂ©nĂ©ral,
- les sections des circuits nâont pas une section sensiblement diffĂ©rentes,
Nây a t-il pas une confusion entre le disjoncteur de branchement (AGCP) et les interrupteurs diffĂ©rentiels des rangĂ©es de tableau?
Du coup, je suis preneur de ce texte rĂ©glementaire. Câest intĂ©ressant comme sujet !
Merci
Bonjour micou211187,
effectivement (comme souvent avec la NFC 15 100) câest compliquĂ© Ă comprendre.
On peut effectivement considĂ©rer que lâensemble de lâinstallation est en aval dâun diffĂ©rentiel unique, lâ Appareil GĂ©nĂ©ral de Coupure et de Protection installĂ© par Enedis (et qui dĂ©pend de la NFC 14 100, donc techniquement ne faisant pas partie de lâinstallation privĂ©e).
Mais si on sâen tient Ă la protection des personnes, la norme impose au minimum 2 diffĂ©rentiels 30 mA par tableau. Elle va plus loin en prĂ©cisant que les circuits dâĂ©clairage, comme les circuits des prises de courant, doivent ĂȘtre rĂ©partis sous au moins 2 DDR.
Cette valeur de 30 mA Ă©tant considĂ©rĂ©e comme le maximum admissible pour Ă©viter une fibrillation ventriculaire pouvant entraĂźner la mort, lâAGCP (500 mA) nâest pas suffisant pour la protection des personnes.
On se retrouve donc avec (au minimum) 2 diffĂ©rentiels et câest Ă ce niveau quâintervient lâinterdiction de mĂ©lange.
Bonne journée
Bonjour,
Cette fameuse norme nfc 15100 est de plus non accessible gratuitement ce qui ne facilite pas toujours ces échanges sur un point précis.
Pour quelque chose dâobligatoire Ă appliquer, jâai du mal Ă comprendre que ça ne soit pas en accĂšs libre (avis perso)
Norme NF C15-100
Il faut donc se rĂ©fĂ©rer aux personnes qui possĂšdent cette norme tels que les Ă©lectriciens et autres du domaine (quâon retrouve sur ce forum)
Pour le grand public il y a des guides plus ou moins approfondis proposĂ©s par Legrand, Schneider, Hager (le plus complet pour cette norme je trouve), etcâŠ
Un grand merci Ă tous ceux qui nous apportent leurs lumiĂšres sur cette norme !
la norme impose une protection unique en amont dâune mĂȘme gaine car mon interprĂ©tation (je suis non pro) est que les fils sont soumis Ă une contrainte mĂ©canique dans une gaine sans inspection physique possible et peuvent se dĂ©chirer et entrer en court-circuit, câest pourquoi ca me parait logique que ce soit le mĂȘme interrupteur diffĂ©rentiel qui soit en amont. Dans une GTL , on a pas ce soucis, les fils sont posĂ©s sans contraintes et sont facilement inspectable.
Pour en avoir le coeur net, la question peut ĂȘtre posĂ©e sur le forum PromotelecâŠ
Bonjour,
NâhĂ©sitez pas a acheter le guide de lâassociation promotelec, a mon avis bien plus lisible et comprĂ©hensible que les autres, par contre il est payant (56âŹ). De mĂ©moire il me semble que jâai payĂ© mon ancienne Ă©dition dans les 30/35âŹ, les tarifs ne baissent pasâŠ
Personnellement sans lui jâaurai commis quelques erreurs.
(Ce nâest pas une pub mĂȘme si cela y ressemble, malheureusement je nâai rien a y gagner )
Bonne journée
bonjour,
electricien de métier et a mon compte pendant 15 ans.
je ne me suis jamais attardé sur le cablage sous les dif et les arrivées de gaines.
de plus avec les nouvelles normes qui oblige a nâavoir que 8 disjoncteurs sous un dif, cela devient problematique.
je nâai jamais vu un consuel vĂ©rifier que toutes les arrivĂ©es dâune gaines Ă©tait mis sous un seul dif.
je nâai jamais entendu cette remarque avec dâautres artisans ou sur des forums.
je vais poser la question a un amis maitre artisan sur cette question.
Tout a fait dâaccord.
Ayant Ă©tĂ© Ă©lectricien bĂątiment pendant presque dix ans, jamais eu une remarque sur cette norme de la part du Consuel ni de mes maĂźtres dâapprentissage.
Bonsoir,
Ceci nâest pas un extrait de la NFC 15-100. Je ne dit pas que câest faux, mais uniquement que cette information nâest pas un extrait strict de la norme.
Voici un extrait de la norme (cf. la fin du post pour comment y accéder)
521.6 Pose des cĂąbles et conducteurs
521.6.1 Des conducteurs appartenant Ă des circuits diffĂ©rents peuvent emprunter un mĂȘme cĂąble multiconducteur, un mĂȘme conduit ou un mĂȘme compartiment de goulotte, sous rĂ©serve que tous les conducteurs soient isolĂ©s pour la tension assignĂ©e prĂ©sente la plus Ă©levĂ©e.
Il y a pleins dâautres articles sur la pose des cĂąbles et conducteurs mais aucun de ce que jâai parcouru ne mentionne une obligation liĂ©e Ă un disjoncteur diffĂ©rentiel.
Mais je vous laisse chercher dans la norme.
Comment y accĂ©der ? Mon prĂ©cĂ©dent message avec le non accĂšs gratuit Ă la norme est erronĂ©. Il vous suffit dâaller sur le site de lâafnor, de vous inscrire gratuitement et vous pourrez visualiser (gratuitement) la norme, un joli pavĂ© de 515 pages. Ăa reste pour un usage personnel et toute reproduction mĂȘme partielle est interdite
Bonne soirée
Je ne suis pas convaincu par cette imposition.
En tant que maitrise dâĆuvre en bureau dâĂ©tude depuis 12 ans (milieu industriel), je nâai jamais Ă©tĂ© confrontĂ© Ă cette imposition normative par un bureau de contrĂŽle et ou consuel tels quâils soient.
Je suis trĂšs intĂ©ressĂ© par ce sujet, mais mon expĂ©rience mâĂ appri Ă ne juger que sur des extraits issues de la norme elle-mĂȘme. Je ne parviens pas Ă mettre la main sur cet extrait.
@grocrabe je te rejoins sur lâAGCP, je rajouterai mĂȘme que la limite se situe sur les borne aval de cet appareillage. (dâailleurs non plombĂ©). LĂ oĂč je ne te rejoins pas, câest que dans son « extrait de la norme », @loulou2626 indique « tous les circuits proviennent du mĂȘme appareil de protection gĂ©nĂ©ral (dijoncteur diffĂ©rentiel), ». Or le seul disjoncteur diffĂ©rentiel gĂ©nĂ©ral dâune installation Ă puissance limitĂ© (TB) est le disjoncteur de branchement.
Je pense quâil ne sâagit pas dâun rĂ©el extrait normatif.