Bonjour,
Bienvenue dans la communauté


A.
Quel matériel avez-vous aujourd’hui ?
IPX v3, IPX V4 ?

L’Ecodevices (premier modèle) seul pourra faire des mesures, mais pas de la commande marche/arrêt, ni programmation horaire.
Il faudra coupler un IPX V3 ou V4 au choix en remplacement de votre horloge, directement connectée sur le contacteur. Alim 12V à prévoir.
Pour les stats, vous pourrez utiliser le site notifix.fr après inscription.


B.
Si vous n’avez pas d’IPX, avez-vous regardé du côté du nouvel Ecodevices RT 2 de GCE.

Il a tout pour vous plaire :wink:

  • mesure de conso avec statistiques détaillées
  • Timers programmables pour piloter le HC/HP en remplacement de votre horloge
  • relais de sortie pour piloter le chauffe-eau à votre convenance et à distance
  • 4 entrées digitales pour répondre à des évènements extérieurs
  • moteur de scenario
  • etc.

l’ED RT s’alimente en 230Vac(Donc pas besoin d’Alim 12V dans votre cas).
Sa taille dans le tableau est de 6 modules. Il possède de base 4 entrées Tores pour la mesure de conso.

Si vous avez la téléinfo disponible ce n’est que mieux, soit en filaire, soit en radio (Enocean)

C’est une solution qui pourra faire bien plus que gérer votre chauffe-eau. :slight_smile: si vous vous laissez piquer par la domotique. Vous pouvez lire le sujet intitulé « Ecodevice RT » pour en apprendre plus.


C.
Un compteur à impulsion n’a pas le même rôle qu’une pince ampèremétrique.
Le compteur cumule, et envoie une impulsion lorsqu’il a cumulé 1Wh. c’est pour le calcul d’une consommation cumulée.Bien sur, l’IPX ou l’ED sauront retranscrire les données par tranche horaire.
Le compteur à impulsion ne peut pas être utilisé pour faire du délestage. Ce n’est pas une entrée analogique.

la pince mesure la puissance instantanée. L’IPX ou l’ED font les cumuls. C’est une entrée analogique.

Si vous voulez juste connaitre la part de consommation des appareils au sein du foyer, les compteurs suffisent.
Si vous voulez affiner vos consommations en fonction des tranches HC/HP et/ou faire du délestage, les pinces ampèremétriques seront là pour vous aider. Vous pourrez régler des seuils pour exécuter des scenarii (push, délestage, …)

Cdt