Pilotage chauffe eau via IPXV3

Bonjour,

Je vien de Basculer en Heure de Base, je n’ai plus d’heure creuse heure/plein. Mon chauffe eau sera en marche forcé tout le temps. J’aimerai cependant garder son fonctionnement la nuit afin d’éviter qu’il ne tourne la journée en meme temps que d’autre gros consommateur… afin de ne pas disjoncter.

J’ai à ma dispo un IPX800V3. Pensez vous que je puisse m’en servir afin de simuler l’impulsion venant de EDF ? ou vau t’il mieux que je pilote le chauffe eau en direct ?

Merci

Bonjour @dede3828,
Vous pouvez utiliser votre IPXV3 avec les timers comme horloge si vous le souhaitez, mais je pense qu’il faut qu’il soit connecter au Lan pour ne pas perdre l’heure (à vérifier).
Par contre il est plus prudent d’utiliser un contacteur entre l’IPX et le cumulus.

Bonjour,
Il faut laisser le contacteur jour/nuit et le laisser sur AUTO.
Sa bobine sera pilotée par un relais de l’ipx800 v3 .
Un Timer fera un ON/OFF sur le relais correspondant, ce qui mettra ON/OFF le contacteur.

Voici pour aider :
Pilotage d’un Chauffe-eau en Heures creuses / Heures pleines — GCE Electronics (gce-electronics.com)

bonne journée