Bonjour
Il suffit de renseigner un Tb sur la sortie relais, avec Tb égale à la durée nécessaire pour actionner le VR dans sa totalité.
Ainsi le moteur ne forcera que peu de temps si le VR ne dispose pas de dispositif fin de course.
Cdt
Sur le X-Display inter simple : On = montée, Off = descente, effectivement pas de position intermédiaire possible.
c’est bien là tout le problème, je connais le principe j’ai fais comme ça pour fermer tout les volets en même temps, mais là j’ai sur l’IPX le relai 1 pour la montée et le relai 2 pour la descente du coup je vois pas comment écrire le scénario, ni comment rajouter ce volet au groupement
bien que ce montage soit décrit dans le wiki, il comporte un défaut : si par erreur on active les 2 relais le moteur va recevoir à la fois la tension montée et la tension descente, ce qu’il ne va pas apprécier. Il faut donc être extrêmement vigilant sur les scénarios pour éviter cette situation.
Une façon de contourner le problème est que le relai 1 alimente le relai 2 qui gère montée sur son contact NO et descente sur son contact NF.
Pour arrêter le VR relai 1 OFF et relai 2 OFF,
Pour le faire descendre, relai 1 ON et relai 2 OFF,
pour le faire monter, relai 1 indifférent et relai 2 ON.
Pour la modification de volet roulant j’ai effectivement un autre branchement, je modifierai ces prochains jours (même si je ne vois pas encore tout à fait comment faire le scénario, ni comment le rajouter a mon groupement)
Pour mon problème de capteur j’ai commandé le BEG indoor 180 mais manque de chance j’ai eu un 220 au lieu d’un 11-48… Du coup échange en cours
Justement j’ai une nouvelle question concernant les lampes qui s’allument avec un capteur (12v - NO). J’ai mis un tb sur le relai du coup il n’y a plus la possibilité de l’utiliser en fixe via un inter. Y a t il une autre possibilité de mettre une tempo en passant par un capteur? (je n’ai qu’un X-Display pour piloter ces lumières)
J’ai une bizarrerie dans mon installation, depuis quelques jours :
Un de mes 12 BSO refuse de fonctionner avec les autres. Je me suis penché dessus hier soir et celui-ci fonctionne seul en montée et en descente mais refuse de fonctionner avec les 11 autres du scénario alors que tous fonctionnaient ensemble depuis novembre ?!?
Je n’ai fait aucune modif, pas de coupure de courant (ou alors quand j’étais absent)
J’ai refait un nouveau preset sur le X4VR en question, même phénomène
lorsque je regarde mon dashboard qui regroupe tous les volets/BSO il me montre celui-ci comme partiellement fermé alors qu’il n’a pas bougé (lorsque je lance la fermeture des 12 BSO)
sur ce même dashboard si je lance la descente en manuel, il la fait sans problème
en dehors de toutes les pistes que vous avez exploré, je ne vois qu’une explication : le volet force un peu plus que en novembre (poussière, T° différente,…) et quand il est actionné avec les 3 autres sur le même X-4VR, atteind la limite de protection interne du X-4VR.
Pour en avoir le cœur net, ouvrez un ticket, le SAV pourra vérifier ce point à distance.
Pour le coup du BSO bloqué j’ai exploré cette piste aussi et ai volontairement désactivé 1 BSO supplémentaire sur ce X4VR, je vais retester en activant uniquement celui-ci dans un preset
par contre cela n’explique pas pourquoi il ne remonte pas non plus avec les 11 autres, rien ne peux bloquer la montée (enfin je pense)