Projet maison neuve avec plusieurs IPX800

bonjour,
si vous incluez plusieurs IPX800 dans votre installation, il faudra es interfacer par de multiples PUSH et créer des sources de données pour ramener les états des entrées sorties et/ou capteurs., ce qui peut rendre la programmation assez lourde.

Le bus V4 supporte des longueurs de 200 à 300 mètres.

Il sera donc beaucoup plus aisé de déporter des extensions, et n’avoir qu’un cœur de système à programmer.
Utiliser plusieurs IPX800 n’a de sens, pour moi, que si les besoins outrepassent les capacités de l’IPX800 (nb entrées/sorties/scénarios,…) ou si plusieurs systèmes distincts et autonomes sont souhaités (même si quelques interactions sont possibles)
exemple : 1 ipx arrosage, 1 ipx alarme, 1 ipx domotique, 1 ipx piscine, …

La source officielle en ligne pour les informations techniques, c’est le wiki.
Vous y trouverez un tableau annonçant le nb max d’extensions, ainsi que les consommations pour le calcul des alimentations.
https://gce.ovh/wiki/index.php?title=Consommations
D’ailleurs, je vous invite à lire attentivement le wiki qui regorge de schémas.

j’ai déplacé votre message dans une nouvelle conversation, car 50% des questions étaient hors sujet avec le post initial :wink:

cdt

1 « J'aime »