Ayant bientôt une ipx V4 et dans l’anticipation de futur modules j’ai pris le module d’alimentation suivant : « Alimentation 12V Rail Din 4.5A IPX 800 V3 ».
J’ai vu que des disjoncteurs de 2A ou 6 A mais pas de 4.5A. Vous me conseillez quelle disjoncteur pour protéger l’alimentation de l’IPX et des modules ?
Bjr
partir sur un disjoncteur 2A en amont de l’alim (230V) : 2 x 230 = 460 W
en aval il y aura beaucoup moins : 4.5 x 12 = 54 W (soit moins de 0.3A appelé par l’alim au travers du disjoncteur en 230V)
en cas de court circuit le disjoncteur remplira sa fonction de coupure du courant
… cela ne protege pas plus l’alim que l’empecher de chauffer au point de brûler et de mettre le feu à la maison
au lieu de remplacer la maison, il faudra juste remplacer l’alim
cdlt