Régulation chaufage tout ou rien

Bonjour,
…et bienvenue !

pour répondre à tes questions :

  • oui, lors de la saisie, la valeur de température change légerement (cela doit correspondre à des arrondi de formules) : dans les faits, cela n’a pas grande incidence, car cela joue sur des dixièmes qui restent largement en dessous du degré de précision de la sonde. Dans mon cas, je saisis une valeur un peu supérieure pour tomber au plus près
  • le déclenchement se produit bien à la bonne valeur, mais ne pas oublier qu’un déclenchement « haut » n’aura lieu qu’après un déclenchement « bas » et inversement. Donc si tu déclenches vers le « haut », il n’y aura plus de déclenchement « haut » tant qu’un déclenchement « bas » n’aura pas eu lieu

pour exemple, voir ici (en bas du post) une mise en oeuvre V3 de chauffage gaz :
http://forum.gce-electronics.com/t/retour-dexperience-pilotage-chaudiere-100-v4-x8r-exv3/1865

… je vais la passer en V4 (X-8R) pour gagner 3 relais et avoir beaucoup plus de souplesse

cdlt