Regulation piscine / PH-ORP X200Ph

bonjour à tous,

j’ai testé le filtre X200ph. chez moi, c’est plus que concluant, pourtant je ne lui facilite pas la vie :

  • la pompe de filtration est immergée dans un grand skimmer (filtration compacte). rien de mieux pour dissiper les perturbations dans l’eau :smiley:
  • pas de pool-terre.
  • pas d’alimentation spéciale, j’utilise l’alim 12V vendue par GCE.

Précision importante : je n’ai pas d’électrolyseur.

Avant l’installation du filtre X200, J’avais de très grandes fluctuations dans les mesures (rien d’étonnant :smile:) elles étaient donc non significatives.

Aujourd’hui, sans rien modifier dans le tableau électrique (à part l’ajout du filtre) ,j’ai juste plongé la sonde directement dans le skimmer avec la pompe immergée (à 20 cm) , moyennant une rallonge de 15 mètres ('ancien câble réseau coaxial 50 ohms. Câble type RG58) le X200ph me renvoie la même mesure, hyper stable, que lorsque la sonde est plongée dans un verre donc totalement isolée. La stabilisation des lectures prend moins de 10 minutes dans les 2 cas.

Bravo et merci à l’équipe GCE. je n’ai plus qu’à parfaire mon calibrage et paramétrer la régulation automatique.

2 « J'aime »